引用第2楼cgsh882于2008-12-24 14:07发表的 :# K# S& _& K& Q6 O9 R! @1 f
实际操作是初级短路,次级短路,然后初次级间加5倍频、5倍压的试验电压吗??
引用第0楼蓝白-白蓝于2008-12-23 21:55发表的 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论 :
不知道大家有没有留意过在601的57.9.2变压器的倍频倍压中,有一段话说“如果绕组的额定电压被认为是基本电压U时,变压器任何绕组匝间和层间绝缘的应力,应使得有最高额定电压的绕组上出现的电压,不超过20.3表5中对基本绝缘规定的电压。为此,初级绕组上的试验电压应相应降低。”% b; p5 H6 p) z. @& Y, Y% d
这里主要的问题是如果初级的额定电压是250~500这段范围,在57.9.2中是五倍频和五倍压的试验电压,而20.3中是2U+1000比前者要小。
这样如果打初级时候应该是要降低试验电压,但对于线性变压器,如果对次级打倍压的话,初级也会按比列出现感应电压,所以在打次级的时候是否也应该降压呢,个人认为是应该,不知道大家有没有别的意见。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |