安规网
标题:
求接地电阻测量原理图(电气图)
[打印本页]
作者:
fo9a
时间:
2008-12-15 16:46
标题:
求接地电阻测量原理图(电气图)
如题!!
作者:
qqqrrrzzz
时间:
2008-12-15 17:36
好像没有哦,只是对仪器要求:空载不大于12V(交流或直流),输出电流器具额定电流1.5倍或25A,取较大值。
作者:
阿鸡米得
时间:
2008-12-15 17:43
UL 40A
: j1 M. \- f4 s/ N+ ]
EN 30A
: }. l* m1 V$ Y. U, [' t, J
GB 25A
, c/ K* Z4 g" b1 t9 z' X" @
& b% s, e9 @: x( \- z
我在想的是有些仪器没归零电阻测试 那个误差咋算了
作者:
fo9a
时间:
2008-12-15 17:48
再顶,
4 _8 U! }: V! [8 [* F0 [' j/ N5 P! Y
想知道测试的时候是怎样吧地线本身的电阻减掉的?
作者:
HamHam
时间:
2008-12-16 08:31
用你拿来测试的那条线的E极与仪器的接地短接...看电阻示数表会显示你测试的接地线阻R1...再拿你测试的产品测出总接地电阻R2.....RX=R2-R1....就可以得出产品的接地电阻了....
作者:
hncjy365
时间:
2008-12-16 10:52
60335.1附录A例行测试的中,对接地电阻连续性测试;
4 E0 h) Z" R+ U1 f' B" s
对带电源线的器具,接地电阻为小于等于0.2Ω或0.1Ω再加上电源线的电阻.
作者:
fuyong
时间:
2008-12-16 20:14
这个要看你的仪器本身是否有这个功能,是否能减去仪器本来的连接线,如果不是的话就一般用校零的方法调整。
作者:
wanaut
时间:
2008-12-18 23:15
原理为以串联电流表测出电流I,被测电阻两端并联电压表测出电压U,被测电阻值为R=U/I
作者:
fo9a
时间:
2008-12-22 17:59
那怎么减除,地线本身的电阻??
作者:
阿布
时间:
2009-2-4 12:59
标准是怎样要求的嘛?我们的标准是仪器测量出来的值小于等于0.1欧姆就为合格,这样是否正确;
作者:
吕布
时间:
2009-2-4 13:35
引用第8楼fo9a于2008-12-22 17:59发表的 :
' A" |% R7 P6 |. B4 `
那怎么减除,地线本身的电阻??
" o0 [& L2 c( Q6 N
你所指的地线是输入电源线插头到的机器内部接地点之间的线吗?我们一般先把它测出再减去。
作者:
阿布
时间:
2009-2-5 13:19
正确,我们是一端连接插脚,一端连接产品任何外露金属部件;按大家所讲,还要减去电源线本身的阻值,请问这是标准要求嘛。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2