作者: milighost    时间: 2008-12-12 12:26
对于L、N没有规定一定用什么颜色,但通常是深色为火线,浅色为零线,PE美国规定黄绿相间或绿线,其他地区基本都是黄绿相间。这些都是在各国的电气安全法规或者电工手册中规定的。你翻开任何一本产品标准关于接地的章节也都会引用相同的内容,比如IEC60335,IEC60745,UL60745等
作者: sunnyx    时间: 2008-12-12 12:55
HD 308标准里面有颜色的要求...
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2008-12-12 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yqshl    时间: 2008-12-12 22:43
我记得VDE0281-1中也有关于导体颜色的规定.
作者: billma    时间: 2008-12-13 07:55
含黄绿线芯的电缆和软线3 ^: B0 K5 w& {  B5 `( s1 u
芯数    线芯颜色b' U, g- z% n7 t; }
    保护线芯    带电线芯
8 Q5 d# ~' \/ P4 b3    黄绿    蓝    棕        / O8 d2 g# o$ X: q7 G
4    黄绿    —    棕    黑    灰2 o2 ^" x& }- k5 U5 f; H
4a    黄绿    蓝    棕    黑   
4 x8 D" K$ j" o: ]# d5 ^1 @" \# r  I% \5    黄绿    蓝    棕    黑    灰
- i- |, J5 O" p' X8 `2 f0 A/ {a 仅适合某些用途。
# ], d4 e, S; I8 W  `4 V4 O9 z6 R% Hb 本表中无绝缘同心导体(例如金属护套、铠装线或屏蔽线)不认为是线芯。同心导体通过其位置进行识别,因此不需颜色识别。: G. O1 {9 A; M1 [/ b, f% `1 I
  不含黄绿线芯的电缆和软线
" }3 V- C" c  J2 I5 A. @4 F芯数    线芯颜色b
# P7 Z4 |( H7 u7 N9 L2    蓝    棕            8 t6 Y7 ]6 K' X( y% }1 X1 b9 W( g5 ?
3    —    棕    黑    灰   
+ ^8 ^* x) A4 j- _, B. e3 a    蓝    棕    黑        1 o  y% [* y* H: @/ P" A& X
4    蓝    棕    黑    灰   
$ ?% i! F2 T. D& b4 k5    蓝    棕    黑    灰    黑
! h: m5 S) E$ M, |4 ba 仅适合某些用途。
6 ^3 P$ }3 D8 R  J; y& Kb 本表中无绝缘同心导体(例如金属护套、铠装线或屏蔽线)不认为是线芯。同心导体通过其位置进行识别,因此不需颜色识别。
作者: sunnyx    时间: 2008-12-13 08:38
我这里有一份中文的HD308...
作者: wq185050890    时间: 2008-12-13 09:02
你好,請問下,那資料能否全面一點,我看了還是不太明白,謝謝!
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2008-12-13 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengyong001    时间: 2009-4-27 17:11
这个问题一直都没搞太清楚,就知道地线用黄绿,也没发现具体在哪个标准有说,先看下你们的资料,希望有帮助
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-4-28 09:19
对于三根芯线的:
( G  v, W% T& n4 ]2 o/ }L极:是接火线。# O0 I6 A. r9 R( B: s3 s) `& b
常用芯线颜色:黑色或茶色(有的企业里叫啡色,棕色),美规日规常用这两种颜色,欧规用茶色(啡色,棕色)
: m" O6 V. Q5 K- }8 H0 S* p3 s8 Q, P
8 \7 l; l. w: j" [. {# \* O+ {& dN极:接零线。
1 J9 k( @0 L' @6 e7 u常用芯线颜色:白色,红色,浅蓝色。美规日规常用这三种颜色,欧规用浅蓝色6 s2 E/ ?7 d+ b6 |
7 \$ _2 J" `3 ]9 S
E极:接地线。
4 t9 r. l) Y" Y- x+ i/ ~! k# H4 U) n常用芯线颜色:绿色或绿间黄色(有的企业里叫黄间绿或者绿黄色,黄绿色),美规日规欧规都常用这两种颜色,很多企业里用的是绿间黄色。. {6 p3 \$ v0 O

. g2 Z) F$ G2 P( E$ \; X0 E5 |以上三极,中国的跟欧规的相同。
: T& C* v; R6 N0 ?/ z: F& L  e& r0 K
注意,现在新的欧规和GB国标里,浅蓝色已经变更为蓝色了。
2 V8 ~; z5 n5 A+ S# w1 q( e9 p以上颜色只是例举,不同的企业,还有不同的客户,都有不同的颜色要求,
5 x- g4 l$ T! i具体的几根芯线颜色的组合,要参照电线标准。
; Y! h% E& g2 Q3 l# Y6 l5 SGB的:参照GB5013(橡胶线),GB5023,(GB的基本与IEC60227的标准相同): f# e2 A6 P; s& |
美规的:可以参照UL62,UL758(电器内部用线)
/ B, Z* u" J! y: U日规的:参照电安法,手上没有电安法的,可以参照JIS C3306& q( _& \1 I6 u6 B+ a
欧规的:HD308,HD21,VDE0281(德国) VDE0282,IEC60227,IEC173(软电缆及软电电线线芯颜色),BS6500(英国标准)等等。# b- p( v1 @0 x4 v* o  }# C% `
不同的电器用途,相关的行业标准里也有规定使用的芯线颜色。但都是在电线标准里规定的颜色范围内。
2 ~) {2 E6 a8 `( ]0 R. e此处不一一列举了。1 @+ T* U* e4 k4 J$ y
希望能让楼主明白一点点。
作者: fang123    时间: 2009-5-18 18:02
我想下HD308!!!
作者: leoluo    时间: 2009-5-18 22:04
UL 62的电源线有明确的规定.好像LZ没有看过标准吧?
作者: niuhaier    时间: 2009-5-19 10:51
UL 62  如下:
5 U, W% p5 b8 I- k4 ?! j0 v8 Y

$ _+ C. N9 [. [( t8 y; O2 bTableD.17 D; i8 K- Q- z+ n: m
Conductor   combinations- K4 T6 }. {0 x$ r  B* P
(SeeClause4.1.9.)
作者: ganrongke    时间: 2009-9-2 14:16
每个国家都不同;$ L8 H/ i) J: M7 U- Q9 r
中国和欧洲及澳洲国家都一样 ---IEC227+ Q/ S9 O5 C. ]7 p  ]. k
美国和小日本的一样----C33.6
作者: heizhixia    时间: 2010-2-23 14:21
感谢6楼的兄弟奉献HD308标准。
作者: eng-33    时间: 2010-2-23 14:42
学习了,谢谢分享
作者: aji    时间: 2010-4-30 14:34
具体美国插头上,地线端子为中上,那左下是N或L,右下呢?
作者: yycchh    时间: 2010-4-30 22:52
下载学习了,谢谢分享.
* u5 _1 ~$ ]- Q
作者: kelvinwen    时间: 2011-10-21 11:24
引用第17楼aji于2010-04-30 14:34发表的  :
( T8 ^/ q" t: W( O" v1 m0 ~具体美国插头上,地线端子为中上,那左下是N或L,右下呢?
左下一般是L,右下一般为N.
作者: jshq0531    时间: 2011-11-2 13:28
除了E端规定了之外,其他好像没有硬性规定吧?