安规网
标题:
如何确定一个变压器到底是不是安全隔离变压器呢?
[打印本页]
作者:
huang865
时间:
2008-11-30 21:29
标题:
如何确定一个变压器到底是不是安全隔离变压器呢?
初级线圈与次级线圈之间的爬电距离和电气间隙满足加强绝缘要求就行了吧
作者:
frankzhou
时间:
2008-12-1 13:51
楼主有时间看看61558,标准有解释。
作者:
hncjy365
时间:
2008-12-4 11:40
高手能不能传一张安全隔离变压器的图片上来.
作者:
playa666
时间:
2008-12-4 14:08
个人认为:至少次级线圈与其它导体和带电部件的电气间隙和爬电距离要达到加强绝缘才行
作者:
辉辉
时间:
2008-12-4 22:17
凭个人经验总结: 如有遗漏, 请大家指出
8 B) d+ {# h1 E" H9 n
1. 首先初次级之间爬漏电距离要满足RI 或者DI的要求。 要结合61558中的条款。可以从骨架上直接爬。 如果是抽屉式的一般都能过。 也需要量初次级到铁芯的距离。一般都要分解掉变压器才能测量得比较准确的。
" w# |" T. ^ [2 F0 m5 z" J1 O
2. 初次级之间穿透绝缘2MM的距离要满足。 看骨架的厚度。
1 f. B+ @3 |1 e( k: } ^/ F' R2 ?
3. 还要通过3000V的RI 耐压测试。
$ |! f; C8 u4 a+ T1 p0 s1 M+ x
4. 变压器两侧的电路同样要按照RI的要求分离开来.
作者:
nextdinner
时间:
2008-12-6 23:47
除了6楼说的,再补充几点非变压器的。
8 h/ i. J1 C Y6 a0 a
很多时候变压器确实满足安全隔离变压器但没有用作安全隔离变压器,或者初级和次级线路未必是安全隔离的,比如说:
u4 j1 b3 N1 S$ L) i, ~3 d
1.次级的零电位实际是初级的L线,此时次级输出的虽然是相对电压的弱电,但对大地电压仍旧是强电。
- N2 m) F3 F5 R3 @
2.初级和次级线路只使用一个Y电容隔离,此时不能满足安全隔离的效果。
& l/ [# i I9 i" P
3.PCB中的强电和弱电的电气间隙和爬电距离不满足要求等。
" u+ D9 L/ S7 h$ X$ U7 s2 o
以上都是产品中容易出现的不合格点。
作者:
roguenoob
时间:
2008-12-19 20:46
尤其在使用开关电源变压器的时候,就像楼主提到的230V——12V,5V
- P! j/ _; L; J5 u- d) m, K' R9 N
使用的开关电源芯片时需要对反馈电路做安全隔离,如通过光耦等。如果使用电阻分压反馈,原来属于安全隔离的开关电源变压器由于芯片的原因导致变为非安全隔离系统。
) j) x3 M: T+ ]' L
举个简单的例子,DVD和电磁炉都使用开关电源和同一开关电源芯片。DVD的反馈是经过光耦隔离的,而电磁炉的反馈却未经过光耦隔离。