标题: 关于TNV电路划分的问题
根据4943/60950中对TNV电路的定义,将TNV电路分为TNV-1,TNV-2,TNV-3.可通过看标准中的讲解,还是不能很好理解3种电路的差别。8 c% |0 L; h5 Y7 N
请各位大虾能否指点一二?三者的差异有何种不同?可以如何区分?最好能够帮忙举一下例子。菜鸟我在此先谢过了!:)[s:87][s:79]
作者: minglei    时间: 2008-11-12 14:07
TNV-1:
, Q, }6 y% t( h: ?9 J5 X0 _—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
- e$ Z9 \3 x# l$ l7 x5 i* z—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
; {( h* m2 E! S  M. G9 b—电路可能会承受来自通信网络的过电压。
# j; {: K) y0 F/ ]3 }- D- R* fTNV-2:
5 Q$ p8 P, Y! `6 ]( }( i8 c—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,但是,不超过以下规定:/ h+ n5 {$ E; e. l' f
  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;
3 J0 k, h/ a* i" q9 N# F' w  有振铃时,电压应符合M.2(CCITT)或M.3(美国)# U' n& H3 C* _/ `% }; p
—单次绝缘故障后的电流应符合图2D的要求,即,长时间的可触及泄漏电流 ≤10mAac或60mAdc。分别接5kΩ 和2kΩ负载。
7 f& c# \' R9 e8 i# N7 ^—电路不会承受来自通信网络的过电压。; l8 p8 l5 H1 Z+ U, w
TNV-3:
$ }+ N4 n. T$ r+ D6 H) h—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,
3 J4 x9 Z- P  b" a$ n  但是,不超过以下规定:
; X, @8 L8 `: Y' z  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;  {2 M8 {( l/ c" t/ i& Y
三种电路区别如下:
# z2 k6 P9 `9 B6 h
/ Z/ J( N% R$ d: G                                     正常工作条件开路电压
# E+ c  K! e* D, Z是否可能承受来自通信网络的过电压? 在规定的限值之内      超过SELV限值,但不超过TNV限值    ) z0 d& Z9 x* h# ]- b5 b( |

3 n0 ?! t* U6 ~0 `6 G7 ^
7 [% h! K7 C; @# t6 S* q* U' ^                是                 TNV-1电路                 TNV-3电路9 b& i2 f. A! Q
      
' }) D8 H' K6 D4 s: t9 L2 w   . g8 T0 c* {% h5 @) N' A
! d/ H  Y# Q7 t- n3 L
                否                 SELV电路                  TNV-2电路
作者: frankzhou    时间: 2008-11-12 16:33
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :8 V! C' S; w$ A  D
TNV-1:
3 j# N5 L0 Z) w0 H8 C—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
+ k3 ?2 Y9 O; w! }—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
1 P. B% k2 u- }. f- C- n) x—电路可能会承受来自通信网络的过电压。8 B7 [, O9 S" A) [! X
TNV-2:
+ o7 N' F8 p  K.......

7 ?: N" j3 u# l3 R  r   请问楼上的是不是直接COPY标准的?
作者: wzy962    时间: 2008-11-13 09:07
貌似:)
作者: ljh809809    时间: 2008-11-13 10:04
—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
* T  T  t' e8 Z. @
  |: S. r* [& |# _, k. @将这里50Vac改为70.7V peak要好理解些
作者: wzy962    时间: 2008-11-14 13:18
怎么判断“是否可能承受来自通信网络的过电压”??
作者: wzy962    时间: 2008-11-17 09:04
没有大虾可以给个答案吗??
作者: horse_ma    时间: 2008-11-27 10:25
“是否可能承受来自通信网络的过电压”??
( Z) b) F6 ?! r个人观点:看EUT是否与外界通信网络回路隔离。
作者: myfavor    时间: 2008-11-27 11:45
TNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)
: {  [5 L$ k- I: o$ |TNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)
+ x3 }+ X/ O& w2 x) @$ w7 xTNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;( e- J7 }  I- }  Q" k
) H1 e; d# Q( L+ W; l
TNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。9 _- u, c: @8 ^
! @- O5 n, R/ X. R" C! B' l
超出SELV就需要基本绝缘隔离; 存在过电压的差异,所以必须满足Hi-pot或 impulse (一般来说),澳洲是必须两个测试都做;
作者: raymod    时间: 2008-12-2 17:07
是否可能承受來自通信網絡的過電壓 ? ; N9 \5 l& u" Z+ h" p' C. f! `8 g
1 t6 G! ~3 l4 p' \8 G7 C3 N
個人見解,* P8 O. s, |2 {: L9 B" U
你可以參考標準UL60950 2.3.5  Test for operating voltages generated externally 的試驗方式說明,以及圖Figure 2E  應該可以解決你的問題.
作者: wwwabcd    时间: 2008-12-4 07:32
通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
作者: wzy962    时间: 2008-12-4 08:42
引用第10楼wwwabcd于2008-12-04 07:32发表的  :8 K- e) E+ t. X; Q. \5 ]8 v
通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定

; `. j: r/ C( @1 o1 @+ J系统本身的什么规定??
作者: 海之未央    时间: 2008-12-5 09:39
引用第8楼myfavor于2008-11-27 11:45发表的  :
/ P; [# X, O! Z% h- ?2 A$ R# BTNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)
& q8 D9 Q8 r3 l2 Z* vTNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)
$ f: }' a. f' u: e7 uTNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;( X- \; f9 |! x# x9 K
# u5 m0 q9 k* M( k2 w; ]6 O/ F
TNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。5 h8 _1 a4 Y4 F% c
.......
那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
作者: myfavor    时间: 2008-12-5 10:55
引用第12楼海之未央于2008-12-05 09:39发表的 : * o& b2 m1 u" u/ K. ]

* [; h% y7 N$ q* q5 Q7 G那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
, f4 o8 Y7 |6 |$ E
! P( p+ _: M0 y3 j. l& s
判断过电压主要考虑是否由户外的设备供給信号。并不是有电话线就存在振铃信号,主要通过电话机的信号端口来分类,如果是RJ11接口,则是TNV-3,如果是RJ45接口,则不属于TNV电路,考虑为SELV。一般公司的网络电话我们就考虑为SELV,而家用电话则是TNV-3电路。
作者: wolfxu    时间: 2008-12-10 10:56
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :  L) x" j7 L5 s2 p% f' I' A
TNV-1:" G2 m, W$ z) ^3 F3 q1 B# i7 s& ]
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
/ M" }' ?' g0 [6 \6 e) L: |—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
0 C3 ^( d; K  V% A2 }—电路可能会承受来自通信网络的过电压。
% y- a, _. t0 _* ATNV-2:' v: g( [" l! V6 ~4 w" v; E
.......
实际法规上市说得比较明白i,只是我不理解什么样的网络属于通信网络。是不是像电话还有光纤类的网络都属于?
作者: peter1715    时间: 2009-6-25 21:35
像计算机网络,电话网络都属于通信网络
作者: junpi    时间: 2009-6-26 16:53
我认为交换机RJ45一般是接路由器,有受到通信网络过电压影响,应该属于TNV-1,RJ11才是TNV-3
作者: persuitdream    时间: 2010-4-21 16:20
看了前面各位DX的解答,我有一些实际的例子不知对不对,请各位指教:
; f) X9 g8 ]' x- g! Q9 z1 Z, J5 W5 U1 局域网内的电话线端口是TNV-2;
; v6 k9 O* p  I: c1 R2 局域网内的网线端口是SELV;
, l/ d# i1 d; B5 t) F3 家里用的电话由于是从户外引入,要经受过电压,所以是TNV-3;1 r) J1 z% u/ |& i4 I! ?
4 家里面用的路由器先由户外电话线连接到MODEM,然后由MODEM接到路由器,这种情况下,MODEM的输入端是TNV-3,路由器的输入端和输出端分别是TNV-3和TNV-1.
作者: yuqijun    时间: 2010-4-23 10:26
1楼说得很详细呀,同意1楼说的
作者: flying0873    时间: 2011-2-15 00:13
请参考IEC TR 62101-2005中间有关于TNV电路分类的详尽解释和实例