安规网

标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏? [打印本页]

作者: nba271    时间: 2008-11-6 09:32
标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏?
       小弟这有个接地的嵌入式LED灯具,请问打高压要打哪几个,该打多少伏?
4 e6 V1 {9 ^- Q$ [/ i                              谢谢!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-6 09:39
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
作者: 花儿    时间: 2008-11-6 16:13
引用第1楼wwnw_007于2008-11-06 09:39发表的  :
+ }0 D- V3 x8 v: w  M火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
应该先了解额定电压值U,再确认,一类基本绝缘,高压应该是2U+1000!
作者: yueking    时间: 2008-11-6 17:32
同意楼上的回答
作者: 雨花石    时间: 2008-11-6 23:17
3楼正解!!
作者: heymutwo    时间: 2008-11-7 11:58
LED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 12:02
请各位看清楚楼主的产品信息描述,是有接地线的LED灯具哟!3楼的2U+1000V的观点我同意,因为楼主没有清楚地描述产品的额定电压的.
作者: nba271    时间: 2008-11-7 13:55
引用第6楼heymutwo于2008-11-07 11:58发表的  :
3 V$ I0 R. n6 A9 L9 ULED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
带有一个开关电源" j, b% P; [9 _/ V4 f' M
input:100-240V,0.85A
% ~4 O  H/ y7 p' t5 L* i  ~output:24V/3A9 F  F) q% F7 \0 ~% g8 Y# @
还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?
4 k" Y- `" Q5 P我这个嵌入灯具就是一开关电源,然后几排LED灯加一个机械结构.该怎么布点呢?8 U, h5 \! H6 \4 g  l) i7 X
具体还需要做些什么样的测试呢?" y" \4 B" \$ O/ j
                                                   谢谢大家的照顾!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 14:18
灯具整体的电参数是如何?
作者: nba271    时间: 2008-11-7 14:46
引用第9楼wwnw_007于2008-11-07 14:18发表的  :
, c& R9 x: p0 E2 p0 B4 y灯具整体的电参数是如何?
INPUT:100-240V,0.85A
6 s% R0 q9 G; I7 A! a" oOUTPUT:24V/3A" x" ?4 y0 s8 M! N6 X
rated power:48W         PF:0.6
4 g9 V. |; m/ u* q3 g7 blight lumen:2700LM* `1 q3 ]2 f. ~: m# O
没啦,所有的电参数就这些了.1 T; t$ C, ^% L) ~
             谢谢关注!
作者: wwnw_007    时间: 2008-11-7 14:56
哦!明白了.那么就根据需要和可能U+1000V进行高压测试,不需要进行3750V高压的,因为I类产品中允许有II结构甚至III结构的,但是整体考虑产品防触电保护等级的.
作者: nba271    时间: 2008-11-7 17:34
引用第8楼nba271于2008-11-07 13:55发表的  :
6 F9 C% t4 C/ X/ v5 V+ `
7 f7 E2 p& B* A- O) z) H, }  R  \/ A带有一个开关电源
* j8 M! d- O: P& k2 Iinput:100-240V,0.85A  _3 A5 R% O5 e$ b1 J% |5 |( a
output:24V/3A
* y7 g$ k( u8 b% h1 w/ ]1 H# {还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?
( i. c* W. I1 x. R# ]! f.......
      能不能回答下 我这个问题啊?
9 \6 F3 H: u* _' z0 ~. k; V' @8 @                   谢谢!
作者: zhangyunhao    时间: 2008-11-8 07:45
要看灯具的工作电压与出口地区地区才能定高压参数,具体CE、UL标准,所以你得告诉产品出那里的啊
作者: nba271    时间: 2008-11-8 08:45
引用第13楼zhangyunhao于2008-11-08 07:45发表的  :9 }1 L/ q' F8 s4 n( x8 W& ?
要看灯具的工作电压与出口地区地区才能定高压参数,具体CE、UL标准,所以你得告诉产品出那里的啊
      总是丢三落四啊,是做3C的预测试。, M* c" [1 z7 a) A% Y
我想知道该做哪些测试项?
4 Z; W+ ^) T  T4 [: `6 T8 `% d1 x; d9 w                                 谢谢!
作者: caicai666    时间: 2008-11-11 16:57
LED灯体可以取下来吗?假如是不能取下来的LED光源,怎么打两极之间的2U+1000?????
作者: 237155238    时间: 2008-11-11 17:19
按产品的规格,如做CCC或GS就要看产品的防触电保护类型
作者: 一直在学习    时间: 2008-11-12 14:55
引用第8楼nba271于2008-11-07 13:55发表的  :
, r" c- V0 X# v
& Z$ }( }: o: ^! C' z: f还要向大家请教下,温升布点是根据经验来布吗?
7 {1 h+ o& a$ U8 q* a.......

! O6 B! Q5 J. Q我认为做温升的话有以下几个点:
" x: |! r9 G! n) o9 @0 @1. 驱动器表面 2. 铝基板 3. 焊线接点(指单颗的) 4. 电源线 5. 防水条(应该有吧)5 i& H% f3 j# x; @+ X5 A1 e
8 ^* e" q% |: [8 ?* U
打高压我还是不太明白,LED灯可以打2U+1000这么高吗?如果可以,记得开关要处于“开”的状态;是不是如果把驱动器放到灯体外,去掉地线,就可以作为III类灯来处理了?III类灯的高压是不是打50V就OK呢?
作者: orionouyang    时间: 2008-11-12 15:50
基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。4 B) ]2 I; @2 ~/ t5 Z7 l/ C
, J9 B6 ?5 _9 J& \
补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独*立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。3 @+ ^6 h% c* e0 l. V" Q! Q

) [3 V2 h) X% o; L0 L( Q6 _.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。
" X: E6 I4 |1 ]9 p  S' f4 ~/ B* _$ t: |* D/ j" F+ X) K
.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。
5 T- a4 n( U6 C3 B0 h7 k1 M. q' p5 L2 n+ a% P
CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。
作者: zw1316    时间: 2008-11-14 16:04
1S的时间是看不出产品的绝缘性的!需要的时间至少是在5S内体现产品的绝缘性。
作者: cwar1999    时间: 2008-11-17 14:06
LED灯 有打那么高吗?
作者: ljh809809    时间: 2008-11-25 16:07
引用第19楼cwar1999于2008-11-17 14:06发表的  :6 x2 n- M" a" |4 K( o. Q
LED灯 有打那么高吗?
: j8 C2 j& m* p7 g& m* l% c7 {5 I. J
应该不是打LED的两极,打的是电源初次级间高压。