安规网

标题: 60335中安全特地电压的用处 [打印本页]

作者: scott_cheung    时间: 2008-10-31 08:46
标题: 60335中安全特地电压的用处
60335-1第8节,里面没有明确说明只要是安全特地电压就能接触。
' z1 V# y. o$ C( V& m2 n
% w, p) k1 g9 w; K- z2 H其她的标准SELV都是可以接触的,请在这方面的高手回答以下,把标准中的相关章节告知一下。
作者: luqing_sz    时间: 2008-10-31 09:20
8.1.4说明了安全特地电压不带电,不带电当然被认为是安全的.. u6 f& @; p- z, f9 a* s

0 S) l) ?! h1 @" L60335-1:8.1.4 An accessible part is not considered to be live if – the part is supplied at safety extra-low voltage, provided that  • for a.c., the peak value of the voltage does not exceed 42,4 V, • for d.c., the voltage does not exceed 42,4 V,  
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-31 09:26
第8.1.4章的目的是判断那些载流部件是live part, 是不可触及的,先给出两个定义, live part 和安全特低电压7 C3 w1 U, \; b" k
live part: D' M$ T0 N. ~; j4 E+ W
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral
6 Z4 D# o% s6 w5 l1 O' u+ l1 {conductor but, by convention, not a PEN conductor/ q2 T" F3 a: N; g
NOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
8 M5 h  P' Q+ N请注意这里的note 1
! d; r) F( w! x' @6 ^" E
: F3 ]# z  T% ~' esafety extra-low voltage
% H. F: J% e; Fvoltage not exceeding 42 V between conductors and between conductors and earth, the noload+ X5 S3 t0 Y$ E2 d2 N
voltage not exceeding 50 V! P) f' Z( P5 V' ^8 Q
When safety extra-low voltage is obtained from the supply mains, it is to be through a) m: C& L. H& E' z- t
safety isolating transformer or a convertor with separate windings, the insulation of which
1 h9 G4 x4 l) G3 t7 zcomplies with double insulation or reinforced insulation requirements.
6 k( L( L7 w& G: w请注意这里的电压, 对于600335, 凡是没有特别说明的, 电压都是指R.M.S.值, 你比较一下8.1.4中的电压值就可以知道了,并不是所有的安全特低电压都可以触及的.
2 ^3 t) g% ~2 \; @0 w: W  {# T# ?9 _' H! C4 |% k
8.1.4中的电压没有说是否带载,那也就是说空载,带载都要考虑的
作者: 花儿    时间: 2008-10-31 09:35
不是很明白LZ究竟想问什么
0 s. t0 f; o* Q6 r" T) P9 E6 O! e; x7 ?
不过, 首先要清楚安全特低电压,带电部件,可接触部件的定义。- K' k0 |/ u2 D$ ]
若用相关实验指能接触到的,就是可接触部件。
) R0 j# c+ i% x+ g1 I/ t4 x可接触部件若其电压为安全特低,就不是带电部件了。/ P1 C  d0 C7 m( }$ ~
' z8 C" P' r1 J+ ~- a
但这并不意味着安全特低电压就可以接触,要看产品了。
. D4 t8 G3 e! E& g2 P# s+ r. k) n/ Q' ~
; h/ ^6 w% e( S/ a60335-1的确没有明确指出这点。
作者: 花儿    时间: 2008-10-31 09:35
以上为拙见啊
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-31 10:28
引用第3楼花儿于2008-10-31 09:35发表的  :- |) U- H- b. P, r' `. t
不是很明白LZ究竟想问什么6 R9 q+ s9 Q$ H: b# E/ I
. e' J4 c' r* X9 w) A9 u  n
不过, 首先要清楚安全特低电压,带电部件,可接触部件的定义。" L7 E$ D- u9 R/ o9 g8 a
若用相关实验指能接触到的,就是可接触部件。3 i' g/ I! C/ {4 f' R
可接触部件若其电压为安全特低,就不是带电部件了。
7 A6 B- G( v4 n- u7 E+ L' X/ m- W.......
这里讨论的是60335, 如果安全特低电压为空载50V 但是根据8.1.1被试验指触及了, 这里根据标准要判fail.
8 K7 f( N: f5 b
' P3 W/ {# i- L4 X! a+ B/ i根据60335, 注意不是所有的安全特低电压都是可以触及的.!!!!!!
作者: scott_cheung    时间: 2008-10-31 10:33
引用第2楼工程师于2008-10-31 09:26发表的  :  c5 g( L; r6 o7 e3 ?( ?
第8.1.4章的目的是判断那些载流部件是live part, 是不可触及的,先给出两个定义, live part 和安全特低电压& K3 c' ], s7 R, }& z6 P0 [( Z( t
live part8 H9 r9 O% E( S' n- ~
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral3 L% H$ j5 U/ d% _/ p& h' V2 u
conductor but, by convention, not a PEN conductor' `2 B0 s( m+ i
NOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
- ?3 x" \  t7 O+ u+ n6 d5 X.......
4 K5 j/ p% x5 C& D" `4 W
& C8 I  d( H& S( a3 |

' _* ^7 S* _" I/ h我就是看前面的定义和8.1.4的要求限制不一样,所以才问,大家对此处的理解。看来335和其他的标准的确不同(60950,60065等),不是所有的安全特低电压都是可以触及的.!4 v1 _0 b. ^/ `3 u3 p  \( f8 Q
0 M+ J5 W- N! R4 ^' \- O0 p& e
此对于电压限制定得这么低,和UL的很多标准要求倒是非常一致
作者: sfw1984    时间: 2008-11-4 00:41
安全低电压也是要与高压安全隔离
作者: 辉辉    时间: 2008-11-27 15:27
有些分标准会有特殊要求, 比如-2-105, JISHji即使是SELV也不认为不是LIVE PART. 但是究竟什么是LIVE PART呢, 什么才叫ENERGIZED. 继续搜索中.