关于电器分类,分别有0、0I、I、II、III类器具,可以列举一些代表性产品或器件吗?它们之间都有哪些特征、如何正确地识别器具的类别?谢谢!
作者: 105923657    时间: 2008-10-29 09:15
O类器具,现在已经很少见到,以前的荧光灯电子支架,不带接地,为O类,其电击防护依赖于基本绝缘,也就是说能摸到基本绝缘和仅用基本绝缘隔开的金属部件,且无接地。
5 @$ q& L5 ^# @" D3 TOI类是在O类的基础上,把仅用基本绝缘隔开的易触及金属部件连接到器具内部的一个接地点,但没有有外面的接地相连接,我也没见过这样的产品。3 Z, [2 k2 H; X; v  _, \
I类器具是把所有基本绝缘隔开的易触及金属部件接地(用双重绝缘或加强绝缘隔开、触及不到和与基本绝缘之间隔有接地金属的金属部件,认为就算基本绝缘失效,也不会带电,可以不接地),并连接到固定布线的接地线上,起到保护的作用。常见的有电火锅,电饭锅。
5 n, Y9 k% P  o. uII类器具只能摸到双重绝缘或加强绝缘,不能摸到基本绝缘和仅用基本绝缘隔开的金属部件,不带接地。常见有电吹风。9 P( z5 v( B* g
III类器具说简单点就是用电池或外带电源适配器、变压器的器具,其电击防护是依靠安全特低电压电源来供电的器具,且其内部不产生比安全特低电压高的电压。带有非安全特低电压下工作的内部电路的器具,不包括在该类范围内。
% K/ D$ _1 W% h% u2 @3 D& P平时我是这样判断的:电源线中带接地线的器具为I类;电源线不带接地线内部带安全接地的为OI类;基本绝缘和仅用基本绝缘隔开的金属部件能触及的为O类;基本绝缘和仅用基本绝缘隔开的金属部件能触及不到的为II类,用电池或外带电源适配器、变压器的III类。
作者: TSBWXM2007    时间: 2008-10-29 09:56
我觉得供电的那种大型变压器应该属于0类器具吧?
作者: 花儿    时间: 2008-10-29 16:39
0类很少见的
6 p+ ^& X! z3 J2 a! D8 o8 oI类一般三个插脚,有接地1 `# z9 W( I% M( L, r& s

1 u2 m/ X0 B3 `/ DII类一般两个插脚,不接地
; p! P# w1 k1 X- U% \6 m
$ O5 @) e* y# ]5 x0 A* K9 ~; OIII类安全特低,比如用干电池供电的9 S0 @* V2 z& |
9 r% t# n6 Z3 p# _8 k6 d% j1 i# f2 r
不过,曾经做过一个可测高压的电笔,DC 2*15V
$ [" I% }2 s3 G; M1 ^但却是class ii
作者: liscsupor    时间: 2008-10-29 20:38
非常感谢楼上朋友"105923657"的解说.0I,I,II,III是很清楚的理解了.但是对0类,还是有点不清楚.' p0 o, v$ d# B. p1 N7 ]+ \( E

- f% F- e% _$ Z2 x8 j1.一个"外热式电烙铁"它的金属外壳某个部位设有接地端(并有保护接地符号),但是它使用的电源线不带地线,插头出没有接地脚.可以归为0I类电器.6 @3 e0 q8 Y# p; @6 J1 R

+ ~$ N% B! i, C- k1 ^5 R4 w& H; o2.一个"外热式电烙铁"它的发热丝绕在云姆片表面.然后将整个发热组件通过结构固定,使发热丝不会碰到金属外壳.这样类似的产品是否为0类器具?
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-29 21:06
回答楼上的问题
" ~  t. g& S( F8 [1的说法基本是对的,
' S* h' _8 n* o3 Q! l定义分别如下0 \7 c2 e' y: b& O" [9 E
class 0I appliance
. Y# |% j5 z- u4 h5 gappliance having at least basic insulation throughout and incorporating an earthing terminal# V0 R9 C. r! a* ?2 S2 b
but having a supply cord without earthing conductor and a plug without earthing contact0 s' w; K/ t) ?

; ?' C+ c- i' O' y/ l& kclass I appliance
  p0 o/ E) c6 Q$ yappliance in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only
( z: k; ~. W2 Ebut which includes an additional safety precaution, in that conductive accessible parts are
6 H+ l4 i6 \  M: i  n) Lconnected to the protective earthing conductor in the fixed wiring of the installation in such a! n. T. c, T2 U% W4 a, m
way that conductive accessible parts cannot become live in the event of a failure of the
& z# m6 e  G& e" |2 Y9 ~basic insulation
/ n. i; t- Q7 m, {: |( F
3 g0 Q3 G' m. H' `, G" B) N要注意的是,对于欧洲的家用电器只能是I类II类或III类的,对于0类和0I类的是不接受的: v: v. q" P1 |( g8 y' R( t- ~. }

! S  S. y4 E2 d7 U+ s4 U/ T/ T这要具体看各国的配电系统和具体要求了
作者: playa666    时间: 2008-10-29 21:42
补充:0类器具简单的说是没有接地线的1类器具,只有美规才有& j1 \' S* V& |& c
      01就是有接地线,但不是跟电源线一起的,它的地线是单独的,安装的时候直接连接到建筑物的接地设施上9 o5 Y/ z3 P4 [4 K; N+ K
0类,01类IEC标准是不接受的,只有美规才有。
作者: seekyou    时间: 2008-10-29 22:22
印象中好像台湾也接受01类的吧?
作者: hncjy365    时间: 2008-10-30 11:03
美规没有0、0I、I、II、III类器具的说法.
8 Z- p) l3 |3 }' J- I& ^出英国的产品,II类器具也有三插插头的,但电源线无地线
作者: barryyan    时间: 2008-10-30 17:48
看了这么多天,我给大家举个0类产品的例子吧
* C* M( i1 r5 C6 _/ J& V% e/ x4 Z: a6 u* `8 ^+ j: b% z
吊扇:靠基本绝缘,当基本绝缘失效后,仅依靠安装高度进行保护
) r# ^' g: `: E* v! [
# Z( `2 x0 C3 ~- \, @6 n+ Q; I不知道大家有了理解没
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-30 20:25
根据EN 60335-2-80, 吊扇一般也是I类的,很少有做到II类的,防触电和高度没有关系的,防机械伤害才会对安装的高度有一定的要求,不要误导了其他的网友7 f$ C* e! I! i1 d& ?6 T" K8 O# v
0类跟产品没有多少关系,和产品出口的国家有关系,有的国家接受0类的产品.就我所知国内不接受0类的产品的
作者: barryyan    时间: 2008-10-31 09:11
引用第11楼工程师于2008-10-30 20:25发表的  :
& p$ ]4 [4 Q5 P( ?根据EN 60335-2-80, 吊扇一般也是I类的,很少有做到II类的,防触电和高度没有关系的,防机械伤害才会对安装的高度有一定的要求,不要误导了其他的网友
# E  O. q1 O" W( A& p+ Z  _0类跟产品没有多少关系,和产品出口的国家有关系,有的国家接受0类的产品.就我所知国内不接受0类的产品的

( [! p0 g; z5 {  V, \0 _这话有点。。
( B' Q. m: I' O4 _# A$ ?. ^) r; Z2 M! y: ?5 l5 W8 f3 ^( q
我推荐你看下 蓝紫娴 网友上传的宣贯资料,里面对各类产品都有举例,我不知道是不是权威人事写的,但我感觉里面的几个例子很不错+ ?, `# R! I3 }8 M  o. k+ K9 [
; S# A7 Y3 @  b+ E" [4 a* o, W: D* X
不要拿一般情况来讨论特殊,吊扇一般也是I类的,很少有做到II类的,我是举例吊扇可以做成0类,并不是一定要做成0类
作者: 大侠风清扬    时间: 2008-10-31 09:32
当然你也可以把吊扇做成任何一种类型的, 关键是你是根据哪个标准做并准备出口到哪个国家或在哪个国家使用, 否者谈什么都没有意义的
作者: 珠江啤酒    时间: 2011-1-21 08:35
01类有的旧款的洗衣机就是外接接地啊
作者: xiaoxiang333    时间: 2011-1-21 10:19
引用第11楼barryyan于2008-10-31 09:11发表的  :5 {' E. D5 g. Q1 T

$ }* `! j1 Y2 @$ ?7 v$ m9 Q; ]
' U2 j" g* ^4 a8 I* V" P这话有点。。5 c$ e8 I% O) }9 ~1 b7 Y

" }) e$ p" r" }; U, U( o% W: H我推荐你看下 蓝紫娴 网友上传的宣贯资料,里面对各类产品都有举例,我不知道是不是权威人事写的,但我感觉里面的几个例子很不错. I& u9 O5 E) d' c3 P
.......
哪里有宣贯资料,谢谢!
作者: wyq794    时间: 2011-1-21 10:37
引用第10楼大侠风清扬于2008-10-30 20:25发表的  :& h; U" c) x+ ?, Z1 ?* v
根据EN 60335-2-80, 吊扇一般也是I类的,很少有做到II类的,防触电和高度没有关系的,防机械伤害才会对安装的高度有一定的要求,不要误导了其他的网友; |5 Z( W1 C" ^0 L! y
0类跟产品没有多少关系,和产品出口的国家有关系,有的国家接受0类的产品.就我所知国内不接受0类的产品的
不赞同你的观点,0类器具为基本绝缘,当基本绝缘失效时,就只有依靠环境来进行保护。以吊扇为例,由于所处的特殊环境(比较高,你触摸不着),即使基本绝缘失效,还可以依靠高度,保护使用者不触电。所以,高度和防触电密切相关,风扇转的时候,高度起机械防护作用和防触电作用,不转的时候,还同样起到防触电作用。6 R+ [  f' ^5 w4 L, M2 p4 g& K
使用环境保护,比如地面铺了1层绝缘物,绝缘阻抗高达50K欧姆,或者电源采用隔离变压器等都可。目前我国的0类器具大部分淘汰了。