安规网

标题: 请问机械设备的Emergency Stop有没有时间限制? [打印本页]

作者: bbc7602    时间: 2008-10-11 20:07
标题: 请问机械设备的Emergency Stop有没有时间限制?
如题。
, x7 h/ ?& |# U
  K; ~. Y3 B6 X+ e8 T. I- p' O另求IECIEC60204-1 。。。
作者: moneye    时间: 2008-10-11 21:25
一般正常停机时,如机床刀具惯性运转时间超过10s,且存在人与刀具接触的危险,是要求加制动使刀具惯性运转时间在10s之内。
4 O3 h) S- r4 e- ^8 R9 O! P; K, N0 H4 S# ~
E-Stop 作为紧急情况下的停机控制,应该要满足正常停机的一些普通要求,也就是说刀具惯性运转时间应该控制在10s以内。9 ?. q) j! a% y2 b

8 ~. t3 ?" p5 p# Z4 k0 M( [另IEC 60204-1请学会利用论坛内搜索,链接地址:
5 p# s9 R; [& ~4 x& G6 lhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-18676-keyword-60204-1.html  
作者: 2iso    时间: 2008-10-12 17:19
Emergency Stop 按下去之后,必须旋转才能 Release ,
# G3 I. g3 t# V+ t% u5 A/ h主要是在紧急情况时使用,除非解除状况解除,人为 Release,
( q9 b& k8 ^9 }& M否则不应该用时间来控制.这将会造成不可预期的危害.




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2