请问机械设备的Emergency Stop有没有时间限制?
[打印本页]
作者:
bbc7602
时间:
2008-10-11 20:07
标题:
请问机械设备的Emergency Stop有没有时间限制?
如题。
, x7 h/ ?& |# U
K; ~. Y3 B6 X+ e8 T. I- p' O
另求IECIEC60204-1 。。。
作者:
moneye
时间:
2008-10-11 21:25
一般正常停机时,如机床刀具惯性运转时间超过10s,且存在人与刀具接触的危险,是要求加制动使刀具惯性运转时间在10s之内。
4 O3 h) S- r4 e- ^8 R9 O
! P; K, N0 H4 S# ~
E-Stop 作为紧急情况下的停机控制,应该要满足正常停机的一些普通要求,也就是说刀具惯性运转时间应该控制在10s以内。
9 ?. q) j! a% y2 b
8 ~. t3 ?" p5 p# Z4 k0 M( [
另IEC 60204-1请学会利用论坛内搜索,链接地址:
5 p# s9 R; [& ~4 x& G6 l
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-18676-keyword-60204-1.html
作者:
2iso
时间:
2008-10-12 17:19
Emergency Stop 按下去之后,必须旋转才能 Release ,
# G3 I. g3 t# V+ t% u5 A/ h
主要是在紧急情况时使用,除非解除状况解除,人为 Release,
( q9 b& k8 ^9 }& M
否则不应该用时间来控制.这将会造成不可预期的危害.