安规网

标题: 澳洲插脚包胶部分的耐压标准是多少? [打印本页]

作者: boat    时间: 2008-9-28 14:23
标题: 澳洲插脚包胶部分的耐压标准是多少?
救助各位前辈,澳洲插脚包胶部分的耐压标准是多少?有没有相关的标准?
作者: sunnyx    时间: 2008-9-29 11:37
在AS/NAS 3112标准中的耐压测试:内高压1250V/1min,外高压3500V/min;我们实际在做,内高压2500V/s,外高压4000V/s.二芯插头与三芯插头一样...
作者: billma    时间: 2011-3-21 14:04
澳洲插头内架,与澳洲插座外壳,需要做125度球压试验吗?
作者: zhujianname    时间: 2011-3-23 10:46
引用第2楼billma于2011-03-21 14:04发表的  :# u( {& |0 t7 f5 M0 @9 }, a& D
澳洲插头内架,与澳洲插座外壳,需要做125度球压试验吗?
插头内架和插座外壳是需要通过125度得球压试验的!
作者: zy3618    时间: 2011-3-24 22:47
1250V/1min
5 |) X* S! s2 v4 L8 D) A/ Q: f0 G- ?125度得球压1小时




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2