安规网

标题: VDE和UL中的AWG的电线为什么线径不一样?(已解决) [打印本页]

作者: sweeterone    时间: 2008-9-4 10:36
标题: VDE和UL中的AWG的电线为什么线径不一样?(已解决)
VDE0250和UL758标准中的相同的AWG规格的电线为什么线径不一样?
作者: wwnw_007    时间: 2008-9-4 10:51
VDE0250和UL758标准中的电线规格会相同吗?VDE是用平方表示的,UL用线号表示的,当然线径有差异的。
作者: aji    时间: 2008-9-4 11:33
UL中的18AWG類似于VDE的0.75MM2.
作者: wwnw_007    时间: 2008-9-4 11:37
引用第2楼aji于2008-09-04 11:33发表的  :) D8 g/ M7 _) j
UL中的18AWG類似于VDE的0.75MM2.
类似却不是等同哟!所以线径上才有差异的哟!技术壁垒造成的。
作者: 李云峰    时间: 2008-9-4 12:05
型号规格不一样,电压伏级要求不一样,绝缘厚度也不一样,那么为什么线径为什么不一样就可以理解了对吗?
作者: sweeterone    时间: 2008-9-4 14:25
我说的型号规格是一样的情况下,比如说标准VDE0250中的20AWG线标称截面积 0.61(19x0.203)FEP线( M! P* n; k4 K$ D
而UL758中的20AWG线标称截面积是0.51?
$ {/ ?) S5 E0 j" K! T+ ~( u9 l为什么会有如此大的差别?是不是两个标准本来就没相同之处?
作者: 李云峰    时间: 2008-9-4 15:01
我手上有VDE 0250.602和106部分,我看了一下,里面还是以截面积为单位的!没有用AWG来表示的啊?
作者: xiaoshi    时间: 2008-9-5 09:14
是不是导体不一样,一个是实心导体 一个是绞合导体
作者: zhujianname    时间: 2008-9-5 09:27
VDE和UL就是两个不同的标准体系,电压、电流也不相同,VDE是以平方,UL以线规。
作者: wwnw_007    时间: 2008-9-5 09:34
引用第7楼xiaoshi于2008-09-05 09:14发表的  :: z+ S; c* `6 {: z
是不是导体不一样,一个是实心导体 一个是绞合导体
不是此原因,只是因为标准体制造成的。都会用到实心导体与绞合导体的。
作者: ydk777    时间: 2008-9-8 11:23
这个是厂家的问题,不知道兄弟用的是哪家的线材。这是VDE0.61mm的导体代替的。如果VDE的用19/0.185或19/0.19的就行啦。如果用19/0.19可以满足二个要求。
作者: sweeterone    时间: 2008-9-8 16:24
看了大家回复都没明白说什么,呵呵不过还是谢谢
作者: luqing_sz    时间: 2008-9-8 16:43
VDE不用AWG作为线号的,只用平方毫米,UL用AWG作为线号.
作者: 大耳狼    时间: 2008-9-8 18:29
地區不一樣,要求也不一樣,東西怎麼可能會一樣,




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2