安规网

标题: 关于接地疑问 [打印本页]

作者: liao_yl    时间: 2008-9-3 10:51
标题: 关于接地疑问
大家好!请高手帮忙一下!
% P/ C7 h$ b8 W" k6 X( z对于接地符号带圈的与不带圈的我越来越混淆了!!
% v/ s& s$ n2 D! W; y( Q9 D在UL60950中有说到,# J: u- r  g# G. a) m
A wiring terminal intended for connection of a PROTECTIVE EARTHING CONDUCTOR shall be indicated by
) J- t, u) j. B* zthe symbol (60417-1-IEC-5019). This symbol shall not be used for other earthing terminals.
/ ~# i) Z1 |: {# q. j- m4 _9 B对于接地,分为PE与PB,还有功能接地.
4 x: G6 t# X' {; j/ p+ ?请问我一个模块电源,它不直接与DC mains相连,PCB板上的接地端用带圈的还是不带圈的?功能接地用哪个符号呢?
% k$ t4 ]* c8 W* g& v) Q# {! f谢谢了?
作者: 秋飘风叶    时间: 2008-9-3 11:23
接黄绿线连大地的用带圈的,其它都不能用带圈的
作者: liao_yl    时间: 2008-9-3 11:25
那PE与PB有什么区别呢?怎么用呢?
作者: 琥珀流云    时间: 2010-9-1 17:24
引用第2楼liao_yl于2008-09-03 11:25发表的  :# ]. r- l; o) ]6 Q
那PE与PB有什么区别呢?怎么用呢?
PE就是黄绿线 ) |( T: \0 F8 B0 {* ~9 i
PB就是于黄绿线相接的零部件  比如金属外科
作者: wolfxu    时间: 2011-1-28 15:20
引用第3楼琥珀流云于2010-09-01 17:24发表的  :0 x8 U0 H. f1 p: G3 G

, s0 V& |8 ^( @6 RPE就是黄绿线
+ u! _# j) G2 M; gPB就是于黄绿线相接的零部件  比如金属外科
外壳下地的接地点算作PB吗?有什么依据吗?我看标准里面外壳直接接地的不满足PE和PB的定义哦。有高手能解答一下吗?
作者: yeanling    时间: 2011-1-29 09:55
和楼主同样糊涂,我们很多金属壳电源都被定义成Built-in,好像要看最终的整个系统的接地在哪里的。那么我电源单品上怎么标识接地符号呢?AC输入端口一般都是端子排的样式,那接地的端子是标带圈的PE还是不带圈的PB?