安规网
标题:
额定电压是-48Vdc,运行一段时间变为-71Vdc这样的算是SELV吗?
[打印本页]
作者:
wolfxu
时间:
2008-9-1 11:29
标题:
额定电压是-48Vdc,运行一段时间变为-71Vdc这样的算是SELV吗?
最近接了一个交换机的案子,额定电压是-48Vdc,运行一段时间变为-71Vdc这样的算是SELV吗?对于SELV这一栏如何判定.谢谢!
作者:
嘻嘻
时间:
2008-9-1 12:26
还要看能坚持多少时间
2 R% A5 j- L% a! a/ W" Q6 {
具体请看EN60950中对SELV电路测试章节
作者:
wwbwww
时间:
2008-9-1 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
wolfxu
时间:
2008-9-1 14:45
恩,明白了.谢谢!不过电压是负值啊.那么是和正的一样看待吗?也就是取电压的绝对值的大小来判定是否为SELV?
作者:
minglei
时间:
2008-9-1 16:39
无论正负取绝对值就可以了
作者:
xw611
时间:
2008-9-3 11:37
这个电压是正常工作条件下产生的电压,已超出正常条件下的SELV电路电压限值
. Y% k& [( Z) O9 E7 y! t
接触带电件产生的人体电流,无所谓人体电流方向,所以只需关注施加在人体上的直流电压绝对值,没必要考虑电压的极性.
! I2 ]0 @- l. ?) m5 {
个人认为这个可触及电路非SELV 电路,应按照限流电路要求进行考核
作者:
wolfxu
时间:
2008-9-5 11:57
谢谢!各位热心人.明白了.
[s:83] [s:83] [s:83] [s:83] [s:83]
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2