安规网
标题:
H03VH7-H最大能通过多少电流?
[打印本页]
作者:
CCY1993213
时间:
2008-8-20 13:51
标题:
H03VH7-H最大能通过多少电流?
H03VH7-H最大能通过多少电流?
作者:
barryyan
时间:
2008-8-20 13:54
缺少信息吧,主要是看线材上体现的导体截面积吧。。
- Q# p! f( |- l9 f% C9 h% m7 Z
如2*0.75, 3G*0.75什么的
作者:
liweiqi5
时间:
2008-8-20 14:20
请问一下,电流和导体截面积成什么样的关系?
作者:
luqing_sz
时间:
2008-8-20 16:44
IEC、EN60335-1如附件。
作者:
zhujianname
时间:
2008-8-22 20:11
请问有UL关于线规与电线撗截面积的关系和这个一样么?
作者:
zdc
时间:
2013-4-22 15:47
学习了,多谢了
作者:
yinzi
时间:
2013-4-26 16:56
进来学习了.
作者:
heymutwo
时间:
2013-4-27 17:20
这种线好像就灯串上有,一般都是1x0.5 平方吧。335上面0,5平方的线最大电流就到3A。