标题: “热电偶线”(测温线)和“热电偶用补偿导线”的区别? [打印本页]

作者: jiangping    时间: 2008-7-17 11:30
标题: “热电偶线”(测温线)和“热电偶用补偿导线”的区别?
接触这个热电偶线(测温线,用于温度记录仪的)已经有一段时间了,可还不知道是否有对应的国家标准?) ?! N& J1 V. X7 B" e0 m
/ o+ T% b/ T, d  L
还有“GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线”中的“热电偶用补偿导线”和测温线有什么区别?

作者: consely    时间: 2008-12-23 12:01
热电偶线是用来测温的(传感器)!
# A# a3 |8 \* |补偿线是热电偶的信号线(直接用热电偶线做信号线效果不好)!
作者: 一直在学习    时间: 2008-12-23 15:45
我也正有这样的疑问,楼上说“直接用热电偶线做信号线效果不好”,这好象有点费解!3 i7 J- p* P. C' Z
可以直接用补偿线来测温度吗?
/ A9 ~8 \& `( {" ]; ?9 j1 J补偿线正确的用法是怎么用的?
作者: jiangping    时间: 2008-12-29 14:55
引用第1楼consely于2008-12-23 12:01发表的  :1 ?9 r% [( Z5 e1 X8 r: _4 e& Z
热电偶线是用来测温的(传感器)!' Y1 h2 l7 @% L( H9 d
补偿线是热电偶的信号线(直接用热电偶线做信号线效果不好)!

( T+ R2 Y0 p; z8 u( u7 {: a1 [) ~3 k
那温度记录仪布点测温使用(直接和温度记录仪连接)的线应该叫什么线?一般地都在叫热电偶线的啊
作者: dsq31    时间: 2009-1-3 14:09
用热电偶本身传导准确一些,用补偿导线是在测试距离长,探头成本教高的时候用的
作者: 316979109    时间: 2009-1-8 13:57
我感觉听的多稀里糊涂的啊,有谁能够讲明白些啊
作者: 谦谦婉兮    时间: 2009-1-9 08:11
热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自*由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。
  `8 x# _+ \  N. U8 I% F+ l! J
9 s, L+ u5 Y8 Y9 A% P2 F    热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
作者: 晴天2    时间: 2009-2-24 20:11
还是不是很懂啊
作者: lanshi981215    时间: 2012-4-9 17:30
我们平常就用热电偶线测温升啊,没用补偿导线啊,是因为测试距离不够长吗
作者: taihushui    时间: 2012-4-10 12:34
    热电偶测的是热电偶冷/热端的温差,热电偶补偿导线在一定温度范围内具有和对应的热电偶(分度号)相同的热/电特性,但比热电偶价低。一般情况下测温现场周围温度波动大或温度较高(特别是工厂生产环境),不利于测温仪表的工作,会造成测温误差大、显示不稳等问题。因此必须把测温仪移到环境温度相对稳定的地方。热电偶补偿导线就是为此设计的“延长线”,其作用相当于把热电偶的冷端延伸到了温度稳定的地方。有利于提高测温精度。/ T' v. a8 H" k/ Y
    测温仪能测出自身安装地点的温度(冷端补偿),加上热电偶送来的温差信号,最终显示的热电偶受热端(测温处)的温度。
3 p; O7 E  P: v4 `  X3 \' D6 b:):):)