* d0 s2 Q4 W1 r1 Q. @这个连接到接地端子和接地触点的金属部件屏蔽开,怎么理解作者: 浪漫罗丹 时间: 2024-11-8 17:32 本帖最后由 浪漫罗丹 于 2024-11-8 17:46 编辑 ' G% `) i( u' c- b$ Z/ J
& E/ p6 i. v6 c
其实还是要看英文,翻译过来的可能味道变了 ; L8 \: ?6 S3 s+ ~NOTE 1 If accessible metal parts are screened from live parts by metal parts that are connected to the earthing terminal or to the earthing contact, they are not regarded as likely to become live in the event of an insulation fault. 6 P2 h. q- ?0 y0 D# _; a这样看就清楚明了了,可触及金属与live part间有一层可靠接地,使可触及金属与带电部件隔开,这样可触及金属在绝缘失效时不会变成live part。 + ~9 o. D& }+ c5 I$ J2 I1 F. s5 s' Q$ k
新版标准这个备注已经删除了 ! H: X' ?& ]/ ~; F- f* e5 e作者: 浪漫罗丹 时间: 2024-11-8 17:41
备注2的意思是 \9 C8 U! s5 S2 i- O
比如一个塑胶盖不满足21.1的测试,那么其后面(被其盖住)的金属被认为是可触及的。如果这个塑胶盖能满足21章试验则认为被其盖住的金属是不可触及的作者: jtt1471025811 时间: 2024-11-11 17:42