安规网

标题: GB8898-2001中抗电强度电压怎么确定? [打印本页]

作者: wally123    时间: 2008-6-13 15:10
标题: GB8898-2001中抗电强度电压怎么确定?
GB8898-2001中10.3条款中的抗电强度测试,其中:
3 \- ^6 z' J* O基本绝缘或附加绝缘隔离的零部件之间       图7曲线A ; y9 D, D& k6 q9 x5 F% X, q' l5 x
加强绝缘隔离的零部件之间                 图7曲线B
  T# c/ s  A1 w# h请问有哪位高手指教下,该如何通过图7的曲线A和B来确定抗电强度的电压值?
3 V6 Y! d# ~- D是根据图7估读,还是有计算公式.谢谢!!
作者: prince    时间: 2008-6-13 15:28
我也想知道.
作者: 嘻嘻    时间: 2008-6-13 15:52
根据工作电压
作者: wally123    时间: 2008-6-13 16:05
比如说,工作电压是220V,那具体的试验电压是多少呢?请指教,谢谢!
作者: r00779    时间: 2008-6-13 16:29
42420V DC.
作者: demon_life    时间: 2008-6-13 16:45
应该可以换算出来, 看表3, 在354V的电压是4240, 图7里面曲线B,曲线A都是比例斜线.因此输入220V的电压, 应该就是220*1.414/X=354/4240,计算出实验电压是X=3725V(有效值)# B8 `9 C6 _/ \- }
不知道我这样理解对不对?
% j7 p4 c6 M" s- x- L6 `望高手指教~
作者: af204    时间: 2008-6-19 09:38
成线性比例,这种计算方法应该没什么问题,简单的,也可以直接在图7上画图,然后根据交点,得出电压值
作者: 五岳盟主    时间: 2008-6-25 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qylucas    时间: 2008-6-25 23:33
标准GB8898-2001的图7、图9、图10用的都是双对数坐标,其中图10还有公式。所以可以参考图10,推出图7、图9中工作电压和耐压试验电压、爬电距离、电气间隙的函数关系。
作者: worm0535    时间: 2008-6-26 08:38
我也 这个问题捆饶我很就了
作者: s7230    时间: 2008-8-12 18:16
GB8898中给出的电压均为峰值,如果工作电压峰值为354V 则对应的有效值为250V  则对应的试验电压峰值为4240V  有效值为3000V
作者: lgs8317    时间: 2008-9-21 22:07
250V下2类为3000V
作者: lgs8317    时间: 2008-11-7 23:31
引用第8楼qylucas于2008-06-25 23:33发表的  :
& Z. t& A2 I2 \标准GB8898-2001的图7、图9、图10用的都是双对数坐标,其中图10还有公式。所以可以参考图10,推出图7、图9中工作电压和耐压试验电压、爬电距离、电气间隙的函数关系。
同意,与我们的实验室的方法相同
作者: ljh809809    时间: 2008-11-8 09:42
问题:
1 Z- \3 a* O5 h5 R# G1 O1。此曲线看似A, B线是直线,可是横纵坐标不是成比例的,怎么内插呢?
" O9 R; ?# v: ^- e( u2。如果测出具体的峰值工作电压,直观地从此图上找对应的测试电压,可是只能找出大概的测试电压,不能得出具体的测试电压。  g$ w6 [- N# X" {
3。对于峰值工作电压大于354V peak的情况,测试电压又是怎么取呢?
  V, Y/ f2 {- u! k. m# Z; r4。IEC 60950的工作电压与测试电压有个具体的对应表,好象取值范围又不一致。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2