线缆的防火等级有哪些? 什么是CMP/CMR/CM/CMG/CMX?
$ ~4 Q* o9 H6 W6 x
作者:
炎黃
时间:
2023-3-31 15:54
轉載網路信息:
5 j7 B! y- W5 l! ^
UL阻燃标准
/ _ ]/ A* ^% d. Z( B3 o$ C
UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。
/ O8 I) ?3 h9 }$ y' z% k
8 ~9 U+ }) E. s- X0 q! |; v8 c
1 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)
9 i+ z- f9 Z, x& @4 `* U: w9 }
这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
9 |) A, O7 `8 H; W1 n) }1 s
这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
4 X. x5 |% o% G; E; _3 u; S, ^
0 r: @( |$ M: u& ?4 I. Z8 U( F0 ?
2 干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)
% M6 [& q3 \4 h: J0 \! n' c% g
这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
5 z5 T+ H% `; e. `! \1 H. ^
* E. R+ Y' l& |6 u
3 商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
$ z8 E5 R; ~% R0 [0 V. @
这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
$ h- S2 g. M. A& Y5 A/ O
: {7 {7 r! J. ?5 Q) X$ ~1 H- ]
4 通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
- B4 a3 a7 b$ H8 Y
这是 UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
& ~0 ?* R( k1 S, M
; o1 w& |6 M6 A/ b" X/ n) i
5 家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)
2 J! F- z* J% r! G5 b( U: \0 u
这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。