安规网

标题: 关于走欧规internal wire线问题 [打印本页]

作者: adangce    时间: 2008-6-6 10:23
标题: 关于走欧规internal wire线问题
现在我们有一款灯所使用的镇流器的电线用的是美规的 但是我们出货走的是欧洲,请问下大家但是作为internal wire是否可以用美规的线呢??; d2 z$ S+ B3 V9 z
0 r1 L1 o  |& X0 \6 J
按照我理解作为internal wire是可以用美规的
作者: wxjim    时间: 2008-6-6 14:00
可以,但是认证机构会要求提供线的认证资料以确认是否适用。
作者: wwnw_007    时间: 2008-6-6 14:04
镇流器提供欧洲安规和EMC证书哟!   [s:90]  [s:90]
作者: adangce    时间: 2008-6-6 17:04
现在出问题了 那个供应商做EMC测试那款镇流器当时送去测试的时候开关部分是带有一个滤波器的,但是他们出大货的话是不带的 现在我们换另外一家公司的开关 也是没有带滤波器的,做单个EMC测试的话过不了 传导和谐波都过不了
8 k/ _  g% c: e7 Q, f: ^1 M8 ?. ^3 c8 F$ t( _+ S6 X" V
大家有没有这方面的整改经验??
作者: wxjim    时间: 2008-6-7 12:00
测试的时候带滤波器,出货的时候不带,就是供应商的问题啦。。。要求供应商整改
8 }& }* M5 {- ~' S3 n8 S/ _. i
1 o( R# X5 T* t2 b- Y0 s) P如2楼所说,直接买一个带CE认证的镇流器用会省很多事,当然也会贵一点。你也可以随机做认证,不过以后你要换镇流器就很麻烦,而且随机测试的时候很有机会出问题。
作者: jamenyang    时间: 2008-6-7 16:14
严格来说,
' R0 |+ |: N# d1.到欧洲,输入要用加强绝缘的线,普通的UL不被接受.$ g% |; H9 R! Y  Y4 i
2.认证怎么样生产就怎么样.否则,被查到就惨啦.




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4