标题: 请问:通信网络接入的抗电强度试验
在GB4943中,通信网络的抗电强度试验,通信网络对地的抗电强度试验,有提到对于“安装在标称交流电源电压超过130V区域内的设备:交流试验电压1.5KV;其他设备:交流试验电压1.0KV”,我不知道这个“安装在标称交流电源电压超过130V区域内的设备”是指该设备是由超过130V交流电压供电,还是指该设备用的地方,比如中国220V,美国110V,用在不同的地方,试验电压不同?7 @7 O2 t% t5 c0 m; ~
请教过高人说,通信网络接入的抗电强度试验是为了防止通信网络线路搭接倒了交流电网上而导致可能的绝缘击穿,而对维修使用人员产生危险,若是这样的话,那就是不同地方交流电网电压不同而可能试验电压不同?
/ o' {1 A6 x" e* n, |我刚刚接触安规方面的东西,实属小菜鸟,论坛上高人遍地,还请指教,或是大家一块参与来讨论一下!
作者: liao_yl    时间: 2008-6-4 14:11
安装类别分为四类:安装类别(过电压等级)
+ {0 M/ c2 c1 r. @- h安装类别I---------信号水平级.如:低压电子逻辑系统;/ x& K2 H; T. G* H# d1 y
安装类别II--------负载水平级.如:控制电动机用电器;
3 l8 j" C+ V, z/ \安装类别III-------配电及控制水平级.如:配电干线;
! h1 Z5 Q5 i. r6 v- q安装类别IIII------初级电源水平级.如:架空线.: B$ U! Y! k  y4 ]& G3 w6 b/ u
安装的地方不同而所承受的过电压也不一样,因此所测试的抗电强度也不一样.