安规网

标题: 跨接电阻打耐压冒烟 [打印本页]

作者: 贾加加    时间: 2022-9-21 20:17
标题: 跨接电阻打耐压冒烟
想问一下各位大佬,跨接电阻打耐压冒烟的主要原因是什么?是不是阻值不够大啊?
; d* n7 H* C1 J: Q6 @9 s% O2 E
作者: 浪子边城    时间: 2022-9-22 08:28
阻值不够或电阻功率不够
作者: Simon-lu    时间: 2022-9-22 10:43
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧
作者: Simon-lu    时间: 2022-9-22 10:43
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧
作者: 贾加加    时间: 2022-9-22 11:16
Simon-lu 发表于 2022-9-22 10:43" a8 T$ A4 H5 W2 P8 m6 Z
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧

# u1 b. y+ h# U. Q是对整机打耐压,然后采样电阻那块冒烟了
! o0 D  k1 q' P/ A
作者: madeinnp    时间: 2022-9-23 09:02
贾加加 发表于 2022-9-22 11:16
4 |! g7 F2 }' a) m+ J是对整机打耐压,然后采样电阻那块冒烟了
6 \* N5 t1 t9 \& A) H5 t) |
电阻会冒烟,就是功率超了。
4 R; c/ c6 b. E* b6 L( K8 ^  v8 B为啥功率超了呢?要不是电压太大,要不就是电流太大。
! L" B2 k+ E, u3 K但是耐压仪一般设置1mA的电流限制,这个电流对采样电阻来说是没问题的,而如果电流大到连采样电阻都受不了,那其他地方多半也受不了,那就是电压太大了。
7 l* A1 W: g1 ^为啥电压太大了呢? 该绝缘,该提供高阻抗的地方没有提供高阻抗,让一个小小的采样电阻承受了太大的压力。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2