标题: 日规软线铜导体单丝直径多少 [打印本页]

作者: billma    时间: 2021-7-22 11:19
标题: 日规软线铜导体单丝直径多少
电源软线 60227 IEC 53,SJT ...等都有导体单丝直径范围规定,日规软线如 VFF VCTF CVT ...这些规格导体单丝直径要求有吗?1 L1 n: j+ D) ~$ k% w( y/ R

作者: 448080300    时间: 2021-7-27 16:03
本帖最后由 448080300 于 2021-7-27 16:05 编辑   k+ ]& Y+ z/ c$ g. E9 }' B" F
3 \" x( T. }0 h  o
3306标准上有
% v3 n+ h0 H4 A' n
1 m. f$ }; G7 h" {' [
作者: billma    时间: 2021-7-28 17:43
3306只有导体电阻要求,没有单丝直径要求;6 A1 Z) p1 ?6 [6 g: J9 O
里面提了用3102规定的导体绞合,但没有说具体单丝的尺寸。
作者: 448080300    时间: 2021-7-29 14:37
3306里面有导体的直径要求,单丝最大是0.18mm。
作者: billma    时间: 2021-7-29 17:20
3306里面规定很死,如1.25导体结构50/0.18,0.16或0.25单丝可以吗?
作者: 448080300    时间: 2021-8-5 13:08
规定了0.18就只能用0.18直径的,其它是不能用的。
作者: 迷儿    时间: 2021-8-5 13:40
有的,单丝直径0.12+/-0.008、0.18+/-0.008、0.26+/-0.01mm,看标准写的很清楚了,引用JIS C3102
作者: billma    时间: 2021-8-7 10:29
只这几个档口,用0.16mm,0.20mm,不合规?