安规网

标题: 为什么对可接触部件的可允许的电压在正常条件和single fault condition 不同? [打印本页]

作者: robin111    时间: 2008-5-25 08:11
标题: 为什么对可接触部件的可允许的电压在正常条件和single fault condition 不同?
请教一个低级问题:
5 _! ]+ n  {  G3 e1 ?' n& U3 i9 B  t7 U7 \! Y' A& ?% m
为什么在EN 60950中, 对于可接触部件, 可允许的电压在在正常条件低于single fault condition?难道在single fault condition条件下无害的电压在正常条件下突然可对人体造成危害?
6 g  h$ ?! U% K# Y; |$ z+ e& m" S+ p6 b# c5 Y& q6 R
例如SELV电路是可以接触的(2.2.1, 2.2.2. 2.2.3 of EN60950-1),但从它的要求来看,在正常条件下要求42V peak, 但在single fault 条件下,电压要求就变成了71V peak. 我的问题就是:例如,电压50V peak,到底对不对人体造成危害?
作者: rossonero    时间: 2008-5-26 22:16
看标准要看清楚。。。。。。
: l% J; A# E9 L# w
' q4 h4 {8 o! G在single fault条件下的限值虽然有所提高,但是也是有0.2秒以内的限制的。
作者: robin111    时间: 2008-5-27 11:31
请教:
. b! m" ^) G$ `6 m0 K) n# r! [; F/ p6 I2 o& j9 _0 {
那50V peak,199mS的信号到底对人体有没有危险?
作者: liao_yl    时间: 2008-5-27 11:50
根据标准来看,是没有的!/ u- t1 D- K5 n2 N
但是其实对于人体承受电压的能力要根据情况而定的.标准里0.2.1有提到一些.
作者: rossonero    时间: 2008-5-27 21:31
我想,楼主可以这样理解:: g$ r* u& }6 v7 I; L
电路发生Single Fault已经是一种小概率事件了,而在Single Fault情况下又刚好出现0.2秒以内的小幅超限,同时在这期间该电压还要被人接触到,概率已经小之又小了。因此标准里部分条款对于Single Fault条件下的要求是有所放宽的。
# o# B$ I4 b- G0 e对于50 Vpeak,按照IEC60479, 接触电流在0.2秒以内,通过人体电流在36mA以下(15-100Hz),对人体都只是有可能造成无损伤的肌肉收缩。可以说,有危险,但没有直接的严重危险。也有可能导致间接的严重危险。