okjun 发表于 2021-3-11 14:45
强电电路不能和地相连,这是最基本的常识。
okjun 发表于 2021-3-11 15:059 _# O: r+ K x' y
可以考虑用Y电容。
爬电距离要看污染等极,II级2.5mm以上,III级4.0mm以上。
lhpgogo 发表于 2021-3-11 14:48
不好意思,是大地和热地通过Y1 2.2nF电容连接,不知道安规是否允许这样接?
okjun 发表于 2021-3-11 15:09
可以。Y电容的两个引脚下面的布线仍然要满足爬电距离要求。
liscsupor 发表于 2021-3-15 08:244 l! w! W# @9 G( A5 h
注意22.42条款的要求,初级与次级之间应该用两个Y电容。
lhpgogo 发表于 2021-3-21 23:05
大地和热地之间不是初次级
taihushui 发表于 2021-3-18 12:37
感觉接地符用错了,应按GB/T 4728.2的规定使用。接地保护用“S00200”或“S00202”图形符号,等电位联接用 ...