安规网

标题: 灯具IP等级的问题? [打印本页]

作者: 新秀新手    时间: 2020-9-3 18:13
标题: 灯具IP等级的问题?
1.为什么普通灯具的IP等级默认是IP20,而不能IP00或者IP02?! K* _+ Z+ i: a8 f3 [6 m# l2 v8 r5 e
2.灯具可以宣传IP4X或者IPX4?铭牌上可以直接这样标吗?- r4 U' c+ X, v+ Q( D

8 v* d: L: O6 j0 J3 v3 t2 \8 f: H+ ~  z
可能问题有点低级,但是确实没想通,标准有具体哪里的条款有提到吗?
. J  e: o' j+ d1 P+ Z
作者: liu3404139    时间: 2020-9-3 18:22
防尘: 1.防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。 2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。想象下,你的手指有多粗
作者: 新秀新手    时间: 2020-9-3 20:32
liu3404139 发表于 2020-9-3 18:22
3 I8 n* Y9 C* s9 z防尘: 1.防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全 ...

. ~; Q6 Y+ y- h如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗?
作者: wangshouyi    时间: 2020-9-4 17:30
新秀新手 发表于 2020-9-3 20:32
: I# e" M4 b) `. U/ ~8 w! ^5 a4 q2 [: W如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗?
5 w. \0 O% d% b, Q: e8 O6 Y
净出难题我也想问,正好有个SELV驱动的灯具,没外壳,绝缘都没有
作者: scofieldzhuo    时间: 2020-9-5 07:55
新秀新手 发表于 2020-9-3 20:32+ I9 b; D  k2 {# n6 y+ G
如果是三类灯具IP等级可以是IP00吗?

3 r# f3 I* T* R+ AIP00代表没有做防水防尘测试,具体可以大概看下GB/T 4208-2017
作者: simonzhang    时间: 2020-9-5 09:33
这个问题我也遇到过,看下面客户问题。最后给他写了IP00: R0 x% g' H, i/ j

作者: leo720    时间: 2020-9-8 11:50
IP20都没有的话,说明带电部件是可以触摸得到的,这样LVD怎么过?
作者: stey    时间: 2020-9-8 15:24
本帖最后由 stey 于 2020-9-8 15:34 编辑 + O# v  v0 {4 K' R7 W1 S  J
0 o6 u7 ^3 f6 q  ^4 H. N
1. IP00就是没有防护,外壳也没有, 不存在防尘防水,也就没有IP02这个等级,否则自相矛盾 - l0 `2 w. l3 U0 m- T9 r: o
2. 如果灯具有带电体,则必须有外壳,需要看IEC 60598-2-X标准有无特殊规定;假设你的产品是230V灯具,要满足IPX4防水要求,那么至少要达到IP24等级;如果没有带电体(SELV供电),可以打IPX4等级。
8 n- E4 ]5 }; j6 i- \" W8 _# h' i% }
$ U" K1 N5 g( v0 _) r% y3 C2 ?这个IP等级不能随便打,要结合产品具体情况且通过相关IP测试,方可打上相应IP等级。
/ ^7 Y7 O7 y- b7 E9 r
. t7 J, k( |# y3 \4 W. G
作者: sheleason    时间: 2020-9-8 17:26
1.第8章防触电保护用的试验棒就是IP20探棒 所以必须至少IP20. " s! A0 v* W  G; j
2.IP4X可以  IPX4不行 要标应该至少IP24
作者: WeiBiao    时间: 2020-9-9 15:07
sheleason 发表于 2020-9-8 17:26
( }, u3 C9 J  I3 P7 ]# s, f1.第8章防触电保护用的试验棒就是IP20探棒 所以必须至少IP20. / {" W' |- |# b5 F  R" w1 F
2.IP4X可以  IPX4不行 要标应该至少IP24

3 T1 P! H2 n( l+ d( V2 ^IPX4也是可以的,只评估了第二位数字的等级,而省略的第一位数字用X代替。