安规网

标题: 请教大神62368规定满足5.6.6章节后,保护连接导体端子小于表32最小尺寸要求的初衷。 [打印本页]

作者: jansle_happy    时间: 2020-8-18 11:21
标题: 请教大神62368规定满足5.6.6章节后,保护连接导体端子小于表32最小尺寸要求的初衷。
请教大神,为什么满足IEC62368第二版的第5.6.6章节接低阻抗测试后,保护连接导体端子的尺寸需要小于table32最小尺寸要求啊?出于什么考虑?不是应该越大接触的越好么,更能降低接触阻抗么?2 G1 [  [: x2 y9 _

作者: passagere    时间: 2020-8-18 13:25
楼主注意看是“not more than one size smaller than in”,是指只允许只有一个尺寸小于表**所要求的尺寸大小。   也就是,最多一个尺寸外,其他尺寸都要符合或大于表格的要求。
作者: jansle_happy    时间: 2020-8-18 13:41
passagere 发表于 2020-8-18 13:25' z% l- T/ w/ i
楼主注意看是“not more than one size smaller than in”,是指只允许只有一个尺寸小于表**所要求的尺寸大 ...
/ `/ }  Z  a& a2 Q% C, `) h  F
啊,感谢大神分享,有点理解错了




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4