安规网

标题: 通信接口的抗电强度该如何测试~ [打印本页]

作者: myongliu    时间: 2008-5-15 14:16
标题: 通信接口的抗电强度该如何测试~
请教通信接口上的抗电强度应该如何测试?
作者: cableyzf    时间: 2008-5-15 14:34
LZ的抗电强度是什么意思?耐电压吗?
作者: rossonero    时间: 2008-5-15 15:15
伪造公告?
作者: zihui    时间: 2008-5-15 15:24
一:  将通信端口短路,与外壳(包上锡箔纸),两者之间打高压
0 Y* y' d; B1 M9 m) g+ t: ^二:将通信端口短路,电源输入短路(有可能是L-N,有可能是正负极),两者之间打高压
作者: ajay    时间: 2008-5-15 18:44
引用第3楼zihui于2008-05-15 15:24发表的  :* S5 Q3 q3 C/ `8 m% i4 X" k
一:  将通信端口短路,与外壳(包上锡箔纸),两者之间打高压
: V7 u" f2 G: }) A二:将通信端口短路,电源输入短路(有可能是L-N,有可能是正负极),两者之间打高压

" B; W- m* u% D- x2 Y  ~如果通信端口一个pin接到地,但不是保护接地,短接了通信端口,打耐压就相当于对地打耐压吗?
作者: zihui    时间: 2008-5-16 10:23
引用第4楼ajay于2008-05-15 18:44发表的  :
( i0 e! y- H6 E* y2 E2 c1 ~3 j0 @2 r* ]
, o  b. G& p8 ~5 ~. O, r) |( D2 o3 j
如果通信端口一个pin接到地,但不是保护接地,短接了通信端口,打耐压就相当于对地打耐压吗?
; z' ?/ u( e! R7 W& K9 q$ [+ ]8 _
通信端口的PIN脚是不接地的.通信端口走的是信号线., v) O, M  J, [* F
  g* m" m+ t* @- Y) y; n
网线是有接地的.但是是屏蔽线吧.和信号线不是一起的.网线如果是接在室内的话,譬如电脑上,一般电脑就已经有防护了.可以看作SELV.! Y/ i; m! b) h3 n6 y7 O% O
如果是接在室外,估计也是要考虑过电压了.也要对SELV打高压.这时候应该是网口的信号线短路,而不是和地线一起短.
作者: zihui    时间: 2008-5-16 10:25
[
! x% |0 Q+ U  ]& R$ r; L
% l- ?+ Q$ L* w+ K6 R) M+ H- o5 n3 }! J" ?1 }* D0 i( h/ Z, Y
通信端口会采用气体放电管等器件做防护,会接到SELV的地,在测高压的时候,应该是将防护器件断开的.
作者: david888    时间: 2008-5-22 20:02
引用第5楼zihui于2008-05-16 10:23发表的  :
5 v: G( ?* V4 R' y+ ?
; ?% d5 B( W% `/ V! k. }, s0 f& S/ ?
通信端口的PIN脚是不接地的.通信端口走的是信号线.; W# ]& l# d  J  ]

0 L! _( e2 I) y2 e& P; m网线是有接地的.但是是屏蔽线吧.和信号线不是一起的.网线如果是接在室内的话,譬如电脑上,一般电脑就已经有防护了.可以看作SELV.
& ?" t9 \8 b" C4 m.......
据我了解,网线不算TNV电路的。
作者: taybi    时间: 2009-5-9 15:48
LS的,为什么网线不算TNV电路, 户外设备也不算吗? 户外的肯定会存在过电压,所以网线在户外应该算TNV-1!; E6 N4 k) b! i1 h, l- R+ i) z

* [- H! ?9 A7 R8 k% D& T4 m0 b% w请高手们指教