安规网

标题: 二芯电源线配3插插头是否符合要求? [打印本页]

作者: 拥叶飞逝    时间: 2020-4-1 13:53
标题: 二芯电源线配3插插头是否符合要求?
    二类电动工具,其电源线为1.5平方16A的60245软线,二芯,但其插头带接地极,插头尺寸符合GB/T 1002-2008尺寸要求。但GB/T 2099.1-2008中第23.3条款有说软缆的导线数应与插头极数相等,是否有特殊要求允许二芯线带3插?
作者: 305155672    时间: 2020-4-3 16:32
就单单插头来说 就是不符合标准的
作者: jeremyho88    时间: 2020-4-8 15:31
GB除了16A可以三插配两芯线外,其余10A的三插的不许配两芯线。
作者: 拥叶飞逝    时间: 2020-4-10 15:54
jeremyho88 发表于 2020-4-8 15:31
5 V; Z' v/ W' l4 vGB除了16A可以三插配两芯线外,其余10A的三插的不许配两芯线。
' j+ Q( F) ^* ?  V9 b$ l
请问是那个标准的条款允许3插配2芯,GB 2099.1里没看到。。。。。
作者: jeremyho88    时间: 2020-4-10 22:36
在GB1002里面
作者: 305155672    时间: 2020-4-21 16:32
确实在1002里面有提到  在图3尺寸表中
作者: jeremyho88    时间: 2020-4-23 17:37
305155672 发表于 2020-4-21 16:322 N- Y& ?* W! r# F4 _
确实在1002里面有提到  在图3尺寸表中
8 t( q) a* u/ o- Z. k
这里也有详细的描述
作者: qlzhang1234    时间: 2021-2-3 11:05
应该是不符合标准的,连申请CCC认证都通不过.