安规网

标题: 如何查找UL导线(AWM)的规格 [打印本页]

作者: lmxsgj    时间: 2008-5-12 17:10
标题: 如何查找UL导线(AWM)的规格
从哪里可以查找到UL导线的规格型号区别?
作者: town21    时间: 2008-5-12 18:36
可以参考UL标准ul62、ul1581和ul758等等。
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-5-12 20:07
电源线:
# b  w  v6 D# w7 p1 O参照UL62-20068 I3 r! j% q8 q6 z; c# o- t
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-4049-keyword-UL62.html& B- N" J4 M( d/ K

; |& S5 i& F* j) u9 i' X; c电子线(设备内部使用):% i( I* t* b% Z$ W- \& k& z0 z
参照UL758-2006
* O4 L6 @) [! g! `1 ~) ahttp://www.angui.org/bbs/read.ph ... toread--page-3.html( v7 w& Q3 P% {, |6 e" {# Y# G2 f
UL758规格页查询
; h5 Y$ x. q" X) B. R) Ohttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-7546-keyword-UL758.html
作者: 张玉林    时间: 2008-5-12 20:15
美制线规     标称截面积     最小截面积     节距 + x. V9 Z) h  V5 u+ h1 y- k
30     0.0507     0.0497     6~8
) ~0 X" m  L2 S( z4 Y2 o# }2 H, w28     0.0804     0.0790     9~11 ( p/ d. d1 N2 T  W+ o% \
26     0.1280     0.1260     11~13
  ~0 z4 m7 P/ ^8 v24     0.2050     0.1990     14~16
  ~& D4 A& G) f0 e22     0.3240     0.3140     16~19 1 V, z: g) E1 `' E* p+ A; `) k2 r
20     0.5190     0.5090     21~24
4 i7 @! x3 g' ^18     0.8230     0.8070     27~32
8 J  ~" P% }1 N5 K/ i; _, g16     1.3100     1.2700     32~38
6 `4 `" S4 `: z9 i14     2.0800     2.0200     39~47
作者: lmxsgj    时间: 2008-5-13 13:48
UL758中没有导线规格描述,758规格页查询网站上也只是导线粗略描述,我想能更清楚的知道导线的具体规格,如1007,1347,1185等等都是什么样的导线,1347和1185都是屏蔽导线有什么区别等等,不知道在哪里能够查到?
作者: fasten    时间: 2008-5-13 14:43
UL网站结构变更,请用新方法查询线号规格(改变以下链接中的线号数即可查询对应的线号): . P. Q) s9 n) m8 h7 m- F8 p. j4 F
http://iq.ul.com/iq/awm/stylepage.aspx?Style=1017 $ }" g  i7 T- V* _
你登陆UL的myhome
$ k2 X+ `: Q$ r: o) L. R) K! t' n$ o5 o8 k  X8 F
http://my.home1.ul.com/portal/page/portal/ULIQ/UL_iQ_Home_Page 0 Y1 Y$ a' E3 |/ R
即可看到UL iQ™ for AWM (Appliance Wiring Materials) 链接,点击Style Page,在View a Style Page:输入你想查询的线号(如10150)点击Search即可看到:0 G5 r# v) l# I3 p4 s* O
StyleIssued DateRevised DateAuthorized Manufacturers
10151959-05-012008-05-27Manufacturers of 1015
点击1015 即可查询线号。
- n  O# |; d  m- _3 ~- h! ]- Y8 o( f0 e
0 \. E3 A1 U7 r+ i; V
提醒:UL线号查询因UL网站结构变更,已不能用此法查询,以下为旧方法:
http://database.ul.com/cgi-bin/X ... FRAME/cawmsrch.html
7 a! z4 }# I8 J) x; ?- K9 w4 B
5 ?- V$ {6 j, a7 D: @6 J" p或者改变以下链接中的线号数:
9 ^0 ?8 I+ b6 d/ e1 b# J如1017的是:
7 p% _, [/ [7 T- F  @http://iq.ul.com/stylepages/1017-AWM-Fixed.rtf
: S7 |6 K3 C1 Z1015的是: 9 R# G; K3 ]6 w
http://iq.ul.com/stylepages/1015-AWM-Fixed.rtf
9 ^$ t* k4 a& F7 j7 q/ {1 i1005的是:
8 ]6 T& O+ d4 |6 c$ ^4 ahttp://iq.ul.com/stylepages/1005-AWM-Fixed.rtf

作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-5-14 09:47
758规格页上面已经写的很清楚了。9 E& A. R2 _& \! z6 [  {
铜线规格,绝缘厚度,耐温温度和耐压参数等等,都已经有具体数字说明了。$ t2 I( V: G' ^7 h% Z
( N1 `& a+ A- R" x9 s
不知楼主所问的-------都是什么样的导线----具体的规格----这个到底要问什么?3 j% X# ~) c1 ~$ X. t

+ W: u/ O- U$ N1 \& C2 R具体区别在规格页里面都可以做比较了。
: n0 F" z1 w6 ^) Q2 b4 }3 K按照UL758标准来做的电线,各企业的产品多少还是有些差别的(比如说线径,铜丝规格),但只要条件满足标准规定的内容,就都是可以的。
3 r" u1 O7 g: Z
# a3 p0 d3 y, ]( i* _
! U( z' [; c+ }5 ~+ r  x! a/ s===================================================================
% B) ]. |  t3 j0 rUNDERWRITERS LABORATORIES INC.                 APPLIANCE WIRING MATERIAL
! q' p+ ?% H6 A) d0 r" qSubj. 758        Section 1        Page 1007         Issued:  1959-05-01
3 x+ V* D* `, b6 O7 |; s5 ]6 i                                    Revised:  2002-12-05
- I$ ^$ [4 v: v% T5 g" P$ T8 W+ H3 u' X" H- n) Q2 c( f& ]
Style 1007        Polyvinyl Chloride Insulated Wire.
6 C+ U, m- M: u& j______________________________________________________________________________
/ P- F' ]! q9 @) o" H- d# b: o. X. i' u7 u* R
Rating        80C, 300 V.
% r* E2 e, Z$ v* [5 F+ M# E______________________________________________________________________________
8 b$ Q6 z$ x# t% P- }6 t
, a! `' w- s( V# l; \" S0 i  M' DConductor        32-16 AWG, solid or stranded.
/ _# Z) V' q, h+ z' o* Z8 S______________________________________________________________________________
3 m" Y$ k* U2 D+ ?- E; D$ l: q% O! P6 c  ^1 P
Insulation        Polyvinyl Chloride, 15 mils minimum average, ' |% C* H2 h/ H% T
            13 mils minimum at any point, 60 or 80C in oil,
9 {' N9 a3 j( j9 @3 k3 T            if applicable.& |* c+ \( g! c/ ]: Q# @" o
______________________________________________________________________________7 Y& O# l& o# g7 {4 t% p1 e

& r* q" R1 s0 H6 r. {* LStandard        Appliance Wiring Material UL 758.2 F6 f' v9 ^1 p% }& c
______________________________________________________________________________0 v3 \+ O; T- e! M- n2 \
4 ^( P) d7 d; i' s
Instructions    Detailed Examination.
& C8 w6 U3 T3 w  k& J  z! Yto UL            Physical Properties, Unaged.
6 K9 _2 H# n9 Q- [! O0 sRepresentative    Spark Test.
5 I" L; C  ]6 Z9 `5 V+ y  E______________________________________________________________________________
" m! }- a* m3 U: n" O: V: L) `. W) d% n; b% \$ j
UL            (4)  Detailed Examination.9 z: g* m( {- f* b
Counter-Check    (4)  Physical Properties.
/ x2 n$ x4 Z  u- L- \$ y9 T# TProgram        (4)  Heat Shock.2 B9 l+ `6 t, q+ K
            (4)  Cold Bend
" \  z  j6 E0 n$ I8 e* c  ~*            (4)  Deformation.
# h- j0 M7 [6 K) }! }0 H8 B# P*            (12) Horizontal Flame Test.
  r  d2 Y4 Q# H% N; I______________________________________________________________________________# U' ?5 C1 @5 \0 S  m
( d$ R+ S/ f) W# r5 ~: {$ J
Marking        General.
2 \, d$ M% \6 h______________________________________________________________________________
3 l$ `% y4 s: P. D% v) X* v% G' W
( [5 G$ ~. P" `0 I0 k& @Use            Internal wiring of appliances; or where exposed to oil
7 l" f7 m$ [9 Z0 Q            at a tempera¬ture not exceeding 60°C or 80°C, whichever 4 P# C2 O/ C5 O! P9 w
            is applicable.  Tags may indicate the following:  
4 |9 }, Z: q' t: N3 l% h& [$ H            600 V Peak - For Electronic Use Only.  K8 ]* [  O9 G- x

! r: O" W, z0 l  b6 ?  ?4 g
  {$ K8 ~8 B& J  ^. t. f8 U==================================================================
& _' G+ M5 o  v* g  c) R% tUNDERWRITERS LABORATORIES INC.                 APPLIANCE WIRING MATERIAL/ t% T9 Z7 a+ l7 k0 S0 G
Subj. 758        Section 1        Page 1347         Issued:  1963-10-16
* _% E5 [8 s7 j                                    Revised:  2003-03-31
* r% ~* y% S# D9 F! \5 ~, |  f0 L' k: V$ Z  v5 S3 L# f9 R' ^
*Style 1347        PVC Insulation with PVC Jacket.
8 G6 x, W* E! V) @______________________________________________________________________________; `2 a5 U7 N( C7 |

/ \, t- q' a. j) U2 TRating        80C, 300 V.
3 b* Z& l$ m1 `* b______________________________________________________________________________
' U# r7 F% M& o1 B. q# X5 F4 N* Z0 U; M+ ^7 A
Conductor        No. 26-16 AWG, stranded or solid, tinned or bare copper., r9 S9 b5 g: O3 _" w
______________________________________________________________________________' n* y3 `+ s- g3 M0 j- [, E0 w
8 T+ p" D$ E9 D$ d( j
Insulation        16 mils minimum average, 13 mils minimum at any point, wall+ E% k- }4 f+ G1 n' {7 G" Q. s
            of thermoplastic (PVC) rated 80C.
7 @2 a' [/ T5 x/ Z! r! p% S  Q______________________________________________________________________________
. h; C3 J3 i+ g5 `
- L1 H& e1 U2 CShielding        Conductive thermoplastic, aluminum-faced "Mylar", copper
! _" B2 P/ ~: a. {! {' k            braid or wrap, or equivalent; optional uninsulated drain
. |" s& {. E% ^& W# q. S. K            wire.
. {. L) K0 ?  a- ?______________________________________________________________________________
! S* E, }# r- k' H9 J
9 [  A: Q& A4 A/ k- O- x$ MJacket        Over the shielding, 16 mils minimum average, 13 mils
1 J" J  Y: k# }  {; u- x: f            minimum at any point, thermoplastic (PVC) shall be applied,$ s% B$ H" d. p! E4 h
            rated 80C.
. g& j3 p, h. k2 X) C* S______________________________________________________________________________
1 s: }( b( W8 y$ x6 ~# x' h1 G7 @/ D1 l" A5 W) w7 q1 F# V4 E
Standard        Appliance Wiring Material UL 758.- g% z  F! r# @9 S
______________________________________________________________________________
9 l; l1 r6 J' {/ o
, R: h& u' v+ aInstructions    Detailed Examination.
7 L. P/ j7 f: t9 t! H*to UL        Tensile Strength and Elongation of Insulation and Jacket.
' a' a6 [8 [# Q% @*Representative    Spark Test.+ ^6 ^0 H/ _- s- c3 x& S1 T* ?
______________________________________________________________________________) `, h( n5 g' {& I5 j" V% d' Q/ [

' h# g4 C- l+ ^3 \% y( _UL            (4)  Detailed Examination.
" i" E5 j1 r' L( WCounter-Check    (4)  Tensile Strength and Elongation of Insulation6 R/ K8 |+ p* r9 y- {
Program             and Jacket.
. @- K7 N* M6 N  u+ C; d            (4)  Heat Shock.
& z8 O5 j% h# l/ g' a% c% |' X            (4)  Cold Bend.
; P3 I( y# q$ g8 c: ~            (4)  Deformation./ P5 I% }2 M3 C* D
*            (12) Horizontal Flame Test.
+ L- k( v& }6 }. d; B+ M1 r- N' C______________________________________________________________________________
' [3 b, U8 u) W/ g( m2 y0 \' I, z8 F+ ~9 s7 r. z6 E5 m7 ~
Marking        General.0 B7 f$ L) X, U. L2 d7 s
______________________________________________________________________________
$ w9 L& a  U2 F- g& o3 |, x# M# U  V2 B. `) k
Use            In electronic equipment where exposed to temperatures
" K% T* ~: h/ ~            not exceeding 80C.
0 v) K! `$ }7 q8 k: g==================================================================% _" B7 q$ {; b
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.                 APPLIANCE WIRING MATERIAL
# X/ s7 @) o! d  g1 [' DSubj. 758        Section 1        Page 1185        Issued:  1959-05-01
- N) Y7 {+ A# v6 n( f# D                                    Revised:  2003-03-31
# Q% D! Q- n& \1 u  B: ]: \# w5 _9 \/ y1 G" e+ T- m
Style 1185        PVC Insulated, Shielded and Jacketed Wire.
+ A" e; @# H" k5 a1 w  x______________________________________________________________________________. ]& D3 {0 y5 f5 l. _

# e7 F+ h! X5 \2 [! h( o6 }% M* YRating         80C, 300 Volts.1 z- z7 m9 H( |- L
______________________________________________________________________________
% t7 W' R. k) z& v1 I3 |
# s; p7 [$ K4 q" uConductor        Copper - 30-4/0 AWG, solid or stranded, tinned or bare. 4 ~5 D2 W& D5 E& ?  @2 I
______________________________________________________________________________
9 f& M; A& o9 w7 Y& q9 ]4 x9 q" b: [0 L  |# S  U2 G; c0 k' ?
Insulation        Extruded PVC, Class 43
5 F3 s" W& g: d( L: Z0 e
2 Q' J8 S3 Y! s. G3 z6 n9 |4 V            AWG        Min. Avg., Mils      Min. at any point Mils1 d3 c/ X2 o4 x# S9 m9 G

9 c/ n& `- b* a$ D1 Z            30-16              15                13
: T8 Q0 h0 A1 s            15-10              30                272 `% L2 Y- K( F+ G  q+ x( _
             9-8            45                40
1 z& q7 l7 Z' g( Q8 ^             7-2            60                546 I7 W: m4 E' X  M
             1-4/0        80                72/ R( J6 j/ q( b; g6 H7 ~
______________________________________________________________________________
) x  i6 w; p3 g
# M( {  Y% u0 [7 c, HShield        Optional.2 s( e0 m+ q4 F! q, M: d& q! Z+ R
______________________________________________________________________________
4 d8 A2 _$ J9 a3 n8 Y! {" T, \) _( T, b" y, x) [, D/ T* a  @
Jacket        Extruded PVC, Class 43$ ]9 Y9 m  B1 C$ B* o* a9 w
8 s) c3 x( j" G" x" W
            AWG        Min. Avg., Mils     Min. at any point Mils# m0 W; p9 K1 a. \* X  u

3 [5 u6 j4 {9 Q% X# Y            30-16              15                12
; h; P$ H! r3 }3 F& }: J+ @: {            15-2               30                24
& Y) h" @/ T: v; ]# z. @             1-4/0        45                36; Y' S! y- n, E
            30-16     or lacquered braid7 E2 p- k7 z6 e) {- Z8 x
______________________________________________________________________________
% Z9 V) C1 R* T9 r2 |, e0 V
; h9 S" n0 _% Z" ?Shield        Optional.
# B1 w3 @0 o5 \+ \- H______________________________________________________________________________
$ E! w( H6 `( ~8 G' h8 ?0 |0 @  t' _. r$ T/ b5 z4 s
Jacket        Optional.  PVC, Class 43, 15 mils minimum average,
; g! S# I. g7 z' {            12 mils minimum at any point.
' l; F' E$ k& m8 w. O6 }# ?: C3 J" y______________________________________________________________________________
/ d4 L7 S, X) T
4 n6 C6 }$ A2 E3 M: J" _* t. H/ [Standard        Appliance Wiring Material UL 758.0 j# s7 ]1 z# x8 s2 _
______________________________________________________________________________
+ o& j4 k5 h* m7 |& I' I: \" b, ~8 l1 q5 x" w% @  _& y
Instructions    Detailed Examination.
1 e+ `$ {' W$ Lto UL            Physical Properties of Insulation and Jacket.
; f: a% X5 F  SRepresentative    Spark Test.
9 {% Z7 e, S/ s' D" t______________________________________________________________________________
. `2 s7 z' e, H0 {4 X4 B4 n! V
6 J1 h$ \+ Y5 X, w( B- z, [0 Y; cUL            (4)  Detailed Examination." ~  K5 d/ z" m8 S3 ], n# t3 |% L/ g
Counter-Check    (4)  Physical Properties of Insulation and Jacket.
2 t1 V5 Y! ]! bProgram        (4)  Heat Shock.3 |+ I4 z9 {' S0 n
            (4)  Cold Bend.
5 ^2 b7 E. S" @7 C            (4)  Deformation.& ]  X% k/ k3 u( d; A% S& z
*            (12) Horizontal Flame Test.
. T/ c, P0 C( O: f, `______________________________________________________________________________
- i  k) e0 C* R* t( I% M" i4 i) U
9 i. z8 t2 ?) E% s3 E; gMarking        General.2 M: t8 S2 }( L6 Y
______________________________________________________________________________4 x  W: H* ~5 W2 q) J, |
" E6 i: F9 l  }3 \
Use            Internal Wiring of Appliances and Electronic Equipment.2 \4 u5 A# U( ^: L. x  o- b0 z
$ V: O0 G! t. ?/ S+ x
====================================================================
作者: antony44520    时间: 2008-5-15 11:56
考核导线的重要指标就是耐温和耐压吗?
作者: sunleader    时间: 2008-7-1 12:32
http://database.ul.com/cgi-bin/X ... XT/1FRAME/index.htm5 E, e: x% u  ?% b  T
在keyword处输入1007,1347,1185等等, 就可以找到对应的UL的要求了
作者: liangjianwei    时间: 2008-7-23 22:18
IEC60317中有规定。
作者: cslin168    时间: 2008-9-26 20:16
我想考核导线主要是电性能和物性.像电阻耐压,绝缘电阻,老化,伸长等.
# I* D1 s8 u* r+ p3 d考核导线能不能在使用中安全的工作.
. Q' q' O+ X7 u8 |UL也是从安全的角度为出发点的.
作者: bqrpyu    时间: 2008-11-8 11:04
引用第17楼cslin168于2008-09-26 20:16发表的  :7 O# C& D& b- ^4 D) Z
我想考核导线主要是电性能和物性.像电阻耐压,绝缘电阻,老化,伸长等.3 c9 m; ]1 h+ S$ g1 B9 j6 y9 Y5 Q
考核导线能不能在使用中安全的工作.  E7 X, G) Y& h" H  X
UL也是从安全的角度为出发点的.
我有这个资料,想拿出来给大家,不知有用?
作者: huacilang    时间: 2009-2-27 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 547109    时间: 2009-2-28 19:15
导线规格这个不一定啦,一般PVC,硅胶,铁氟龙绝缘电线,一样的号数所用的导体支数,单支导体的直径这些是有区别的。
作者: shirle.163    时间: 2009-3-3 09:02
为什么没有找到UL3683这款线?有没有哪位可以告知它的具体规格?谢谢啦!
作者: angela2004    时间: 2009-3-12 17:14
查找导线的规格要求,要按照线材对应的UL规范进行查找,如CM就要差UL444,AWM就要差subject 758。
作者: tanwg    时间: 2009-3-26 22:50
一般的导线1平方能承受的电流是指外径还是指导线的金属直径呀!
作者: 白花仙子    时间: 2009-3-27 18:18
[quote]引用第18楼tanwg于2009-03-26 22:50发表的  :/ j4 [1 ]( \5 t1 R
一般的导线1平方能承受的电流是指外径还是指导线的金属直径呀![
( N% {( I( _* x6 C是指导线的金属截面积
作者: xq294079531    时间: 2009-4-17 09:56
不錯的,但是問題又有了.
8 @+ m1 ]& X( c$ j7 g我做過UL 17AWG的線材,: c) \9 m. g, Y, Y8 z8 i
SVT 的請問他的絞距,面積等參數如何呢?????????
作者: caicheng0927    时间: 2009-5-7 17:24
UL758    UL62
作者: haishan123    时间: 2009-5-22 20:25
UL758标准内很清楚了,下载看一下就可以了。
作者: nw-interfans    时间: 2009-7-8 19:31
我们常见的UL导线的规格为AWM1015和AWM1007,UL817专门是讲线材的。
作者: ywdqing    时间: 2009-8-3 22:23
在UL758里TABLE 5里,或在My home里查,每个工厂只要是UL的客户都会有My home的,那里面都有申请UL的详细资料
作者: kelvinwu    时间: 2009-8-6 21:11
UL817也可以,其实看62就行,62比较完善
作者: heizhixia    时间: 2009-8-12 11:27
UL标准真难理解,UL758里18AWG的导体截面积为0.823mm2,而UL62里面却要求18AWG的导体截面积为0.824mm2.真是的,同是UL的标准同是18AWG 的线规,UL的人硬是说我们线材上打的0.823mm2不标准,要改为0.824mm2的,这不有点自相矛盾吗?真让人狂晕!
作者: tiger_hwa    时间: 2009-8-15 15:50
回覆一上22樓有關 SVT 17AWG的問題,17AWG的截面積為1.04MM2,銅絲絞距32MM以下,二芯芯線絞距51MM以下,三芯芯線絞距57MM以下.
作者: maxxiao    时间: 2009-9-15 12:24
很好,我刚才试了一下,查询很方便!
作者: basilsha    时间: 2009-10-15 14:00
电子线(设备内部使用):0 t/ z$ Q8 S) Q) |& W* t
参照UL758-20069 V5 y' [/ N2 T5 o# L- r' C! r
http://www.angui.org/read.php?tid-179-fpage-0-toread--page-3.html
3 w! p, `  C& K; F4 [$ p' m# r' ZUL758规格页查询
: k: q: Y9 X2 P  q0 n6 \( @0 Chttp://www.angui.org/read.php?tid-7546-keyword-UL758.html
作者: autumnfu    时间: 2009-11-15 11:05
在AWM758中可找到
作者: ph2684607    时间: 2009-11-24 13:03
UL758上面比较详细
作者: beau008    时间: 2009-12-3 21:46
在AWM758中可找到相关内容
作者: 放开那姑娘    时间: 2009-12-15 14:29
请参考UL758第五章 导体,有中文版的哦
作者: 888.luo    时间: 2010-2-25 10:53
1开头为单支电子线;3 I9 h7 P7 E) N3 `& O* R- t
2开头为2芯以上的多芯电子线;
: w* e: I" [; u: ~) K$ [$ L* G3.4开头为特殊线;
作者: hrbray1982    时间: 2010-6-3 14:46
用美规可以参考AWG:http://baike.baidu.com/view/204046.htm?fr=ala0_13 U9 J8 b' G, S3 x; b- Z6 u9 k
好像少个AWG表格.我有份,但没有办法发上来..呵呵.
作者: 6bubu    时间: 2010-7-20 09:24
英文不太好的朋友可以看国家标准。
作者: yuzh_ho    时间: 2010-8-19 14:18
有没有国标和UL对应的?
作者: gdt102    时间: 2010-12-29 16:13
像SVT这种线,就看UL62,比如,page 67, Table 3( B' U& X9 M( `! T/ j' N
Lay of conductor strands.
作者: Andy.Yang    时间: 2010-12-29 16:42
UL Style page, it can be downloaded through UL website....
作者: mtsanguo    时间: 2011-3-22 20:05
积极参与,学习中
作者: wgfsun    时间: 2011-4-20 08:46
按照UL758标准来做的电线,各企业的产品多少还是有些差别的(比如说线径,铜丝规格),但只要条件满足标准规定的内容,就都是可以的。
作者: lianlu    时间: 2011-5-9 16:30
好像没有17AWG的线规吧
作者: violet1278    时间: 2011-7-2 09:41
到UL my home   上可以查到的
作者: violet1278    时间: 2011-7-2 09:42
17AWG没有哟
作者: answerhuan    时间: 2011-11-9 17:13
新人來 學了東西 感謝樓主
作者: jeffhu888    时间: 2011-11-14 16:11
上UL网站可以查到。
作者: yuyaqin100    时间: 2012-8-1 15:49
www.ul.com上面有个IQ  database, 只要注册一个用户名和密码(免费的),就可以查询AWM电子线的所有规格了。
作者: yuyaqin100    时间: 2012-8-1 15:50
antony44520 发表于 2008-5-15 11:56 " _! ]! Y" w+ p! Y, K+ K1 B
考核导线的重要指标就是耐温和耐压吗?
; f7 n. o& u- m$ E: g$ y( B( R
抗张强度延伸率以及燃烧也是挺重要的!
作者: wxl1840    时间: 2012-8-31 13:11
查看附件﹕美國電源線線規對照表
作者: liangyl3    时间: 2012-9-8 15:27
谢谢分享!
作者: chengaochao2008    时间: 2013-3-5 13:00
也来学习学习
作者: zdc    时间: 2013-5-25 08:10
UL真心比较复杂
作者: yuyaqin100    时间: 2013-6-19 10:48
上UL IQ 数据库查询,免费注册用户名和密码后即可使用,还可查询参数寻找型号。
作者: imtree    时间: 2013-8-5 16:07
UL网站就可以查的到
作者: gmyhc    时间: 2013-8-25 17:32
一般做电源线的公司都会有这些查找的标准文件,不管是UL标准类还是公司内部技术文件都可以!
作者: abi1223    时间: 2013-10-24 15:23
无金币,下载不了啊
作者: bokeonline    时间: 2013-12-26 09:14
UL在线查询规格:http://data.ul.com/link/stylepage.aspx?style=4545
作者: kuzhuan2008    时间: 2016-3-15 09:32
UL网站上有吧
作者: dabayinzhi168    时间: 2016-4-14 11:38
学习了
作者: saber_su2016    时间: 2016-10-27 09:28
学习学习,
作者: zyd1105    时间: 2017-3-7 10:48
:):):):):)
作者: wanchaohh    时间: 2017-5-25 14:28
找找找
作者: lxie    时间: 2018-3-13 09:00
请问有人分享一下标准吗,有标准就很好找了
作者: Berryang    时间: 2020-6-9 13:31
需要学习! 刚好看看我司speaker, LCD wire 是否符合标准
作者: Graysonsupplies    时间: 2023-2-21 09:55
学习了,谢谢。这里很多前辈和大神了。,




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2