安规网

标题: 开关变压器工作电压确定 [打印本页]

作者: 五岳盟主    时间: 2008-5-8 20:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 包子    时间: 2008-5-8 20:56
铁芯可以看作中间导体的, 与初级基本绝缘 与次级附加绝缘 6 f: E) r% M9 H; A+ V
至于工作电压  应该不存在吧  从来就没有测试说 这个铁芯还有 工作电压
6 q# H" N9 _* p有测试过的吼一声
作者: rossonero    时间: 2008-5-8 21:35
不需要测量,以初次级间测量的最高电压配合相应的绝缘等级计算距离要求
作者: huhaijun    时间: 2008-5-9 08:00
谁要测试的?3 v9 o3 E, M4 |. t* U
你要他测给你看下!   [s:3]  [s:3]
作者: 秋飘风叶    时间: 2008-5-9 08:17
引用第1楼包子于2008-05-08 20:56发表的  :8 J- m/ T% @! k: H  p* C! O, Z
铁芯可以看作中间导体的, 与初级基本绝缘 与次级附加绝缘 + d% {0 @% t, o+ u( x
至于工作电压  应该不存在吧  从来就没有测试说 这个铁芯还有 工作电压
/ o' s5 P$ n: r7 g有测试过的吼一声
/ P% y$ \' u/ r' a
啊,啊,啊, A+ j' q; r7 v* n2 B& c: |

4 y0 w) _! x9 Z$ _我也没听说过,是不是测初级对铁芯的绝缘强度啊?
作者: 五岳盟主    时间: 2008-5-12 21:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rossonero    时间: 2008-5-13 09:27
铁芯可以看做初级,次级或者Dead Metal,并依照不同的地位与初次级间做不同的绝缘要求。
作者: liao_yl    时间: 2008-5-14 14:43
引用第5楼五岳盟主于2008-05-12 21:20发表的  :0 I4 |; ~) v/ l+ s' t6 L
6 g) ~( I4 a3 I- i0 g- z2 \
5 E, r* a; R5 w4 b7 O6 N

% T( D# E- T) Y& {ok,那么初次级与铁心之间的抗电强度试验按IEC60065的10.3.2表5的要求其试验电压如何确定?
那首先要判断磁芯是属于哪个级的,如果没有特殊规定,磁芯一般是属于初级的.因此,对于他们之间的抗电强度,根据初次级间的工作电压以及绝缘类别查表可知道试验电压.: ?. T4 h8 u; [/ J  C& q* |
我公司原来做的AC/DC电源,磁芯悬空时,初级到磁芯打1500V,次级到磁芯打1500V.磁芯属于初级时,次级到磁芯打3000V.
作者: hellostudy    时间: 2008-5-16 23:41
我是这样测的: 把输入的N线与输出的GND用导线相连, 达到初次极都有共同的零电位, 产品加上满载, 测量变压器上初次极之间的电压(Vpeak & Vrms) 再从工作电压判断绝缘的距离
作者: 五岳盟主    时间: 2008-5-20 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rossonero    时间: 2008-5-21 09:00
引用第9楼五岳盟主于2008-05-20 21:53发表的  :1 B4 D+ b" G( Q# k) d: h
多谢楼上几位的解答。
: V6 l3 U3 m, K9 [# B1 J% ?( Q- y% q/ y& r
本人有如下理解:
" b$ l0 s6 A0 B  w  ~3 `4 s1 W8 g4 `
对于开关变压器,如果次级使用三重绝缘线,则初级与铁心均做为一次电路零部件,耐压不做要求,初次级算加强绝缘,初次级打3000V;- i* ^% K2 r+ _( J( p8 K
.......
对于三重绝缘线,你的理解是对的。 对于第二种情况,你的理解是有所欠缺的,请仔细看前面的帖子。铁芯和初级可以是基本绝缘,也可以是加强绝缘,还可以是功能绝缘。只要保证初级到铁芯+铁芯到次级总体是D/R的绝缘等级。
作者: hellostudy    时间: 2008-5-21 09:49
对于小变压器使用三重绝缘线需要注意的地方是铁芯到引脚之前的距离, 因为铁芯很多时是属于初极, 而铁芯到骨架之前可能不足, 另外, 对于卧式变压器也要注意初级线包到次极引脚之间的距离
作者: 五岳盟主    时间: 2008-5-21 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rossonero    时间: 2008-5-22 08:59
工作电压为初次级引脚之间的最高电压
作者: lyty101382    时间: 2008-9-20 21:18
初级,次级和磁芯之间的耐压怎么打,难道在磁芯上贴铜箔
作者: palmxin    时间: 2008-9-22 16:25
按照标准规定,次级与铁芯间的工作电压是按照初级到次级间的最大工作电压来定的。