型号YJLV22-8.7/15kV 3×400 绞合金属铝导体有屏蔽进入导体内部,在测量导体直流电阻时,清除导体外表面,导体内部还需要清理吗?
1 A3 n' @( i5 J9 B8 `% n, h+ J
作者:
李子墨0330
时间:
2018-10-30 16:43
坐等!急
:'(:'(:'(:'(
作者:
jeremyho88
时间:
2018-10-31 19:08
就那点屏蔽,能对电阻有啥影响呢
作者:
nbjwbzj
时间:
2018-11-1 08:26
个人认为只要能保证每根绞线都参与了测量就可以不清理!
作者:
fasten
时间:
2018-11-1 08:47
电流是从电阻率低的导体上流过还是从电阻率高的导体上流过?
% z* H0 C1 ]4 Q9 Y6 Y; z
电流是喜欢拐弯还是喜欢走直线导体?
7 r; p& J6 E) `' S
请翻初三物理课本
作者:
momus
时间:
2018-11-1 09:08
一般来说不用清理的,只需要清理表面;
$ y _. R, i8 T) D
不过这种绞合铝导体交联材料的确经常出现粘连,也容易出现多次测量数值不尽相同;
1 u2 C" n% ^9 N
按照标准GB/T 3048.4-20074.4的要求:在电流端用铝压接头压接,电位极采用直径1.0mm的软铜丝在绞线外紧密缠绕1-2圈打结引出,以防松动