安规网

标题: LED 驱动 不同电路之间隔离问题 [打印本页]

作者: 我喜欢看你笑    时间: 2018-10-24 17:20
标题: LED 驱动 不同电路之间隔离问题
各位大佬,求指点,最近遇到 一款带有 调光功能的 LED  SELV驱动,含有两个变压器,两路输出,认证时 判断输出隔离问题被卡住了,调光信号输入部分 与 两个输出 要有相应隔离 标准中说了,可以理解。
  ~7 A( L  s0 e* @# A1 G但为何要将同一 二次侧的 两个 输出,判定为两个SELV电路,要求有隔离?这个不是太能理解& u; V2 m1 W: a$ E* _- o  \6 N. q, Y- i
还请各位大佬解惑,谢谢!
! @$ ~0 y+ L  p# T. L9 @% P3 {iec 61347-1  15.4
8 e) A: J) \3 x
" d4 i8 L% J5 m! F. N" f6 t& G6 |NOTE At present on the market the following types of control systems are available:
+ V# X8 l$ ^$ C7 ]2 o% r– FELV control signal, basic insulated to LV supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and 0 to 10 V);: _5 f) g6 V1 i1 w# Y& b
– SELV control signal, (e.g. DMX);! a' h) A5 N, T# x3 E, Y8 j' k
– control signal, not insulated to LV supply (e.g. Push button control/phase cut/step dim).' y3 `# v  ?( @
4 L5 P' t: {: I$ T
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
4 A& O8 v! f6 O+ f; a! o0 m# [( P' a2 Z) L5 B; ^8 K; m
SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
- K1 f! q7 z& ]- D4 p" }9 ~upon a working voltage across the insulation).) E: M* T" J3 N! b- d
SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (except FELV) by double or
4 X) v- p- {4 G6 Wreinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits)./ L7 x6 w, d" C9 e2 F
SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon8 J, _( T1 c' N6 R
a working voltage equal to LV supply voltage).+ }. \$ c8 f7 n4 a) e
SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a
0 `7 c; t# J& G- Qworking voltage equal to highest voltage in the circuits).
$ _% x9 {2 S% X1 S4 f0 ~SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by insulation according to
0 i$ B! ~3 }4 n+ a, [) k  P9 ATable 6 in 15.4.5.' U6 \) `6 I# K: r. m' M/ E; a

9 O- b( P, z+ ^
作者: 我喜欢看你笑    时间: 2018-10-24 17:32
这块板子上的变压器是输出 共地的, 两路输出 电路之间也是有交叉的,如果加入隔离,这个板子就废掉了
作者: pater2730    时间: 2018-10-25 16:00
2个变压器不代表是2个SELV电路,从图上看明显是一个SELV电路,因为是用的一个绝缘系统,你可以去争取的
作者: ralf    时间: 2018-10-25 17:06
从你的图示来看,这确实是两个系统。虽说标准这个要求乱糟糟瞎来,但是道理还是有的,只不过属于用牛刀杀鸡了,对大多数灯具是灾难
作者: why2325    时间: 2018-10-26 10:39
参照其他的标准来说,如果地是保护地,那这两个电路就是PELV电路,SELV的要求就可以豁免。' W0 P# z9 t9 E

作者: stey    时间: 2018-10-26 13:16
可不可以不共地,重新布板。
作者: iamcjq    时间: 2018-10-30 09:25
主要是为了防止SELV之间的相互干扰吧,比如一个坏了变成强电,污染了另一个