安规网

标题: 插座的接地电阻怎么测 [打印本页]

作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 11:07
标题: 插座的接地电阻怎么测
各位大侠大家好,
/ j' M' k3 h: y0 R/ U+ c想问一个问题,请大家不要说我弱智啊。插板的接地电阻看标准是应该小于0.05Ω,那么这个测试时要拿掉电线吗,因为很多工厂做的插板电线都很长,很多都直接超过了0.1Ω呢。这个应该怎么看呢6 V% P6 l5 {" [7 T
, b; n7 E. {+ u, [% z

作者: Frank1991    时间: 2018-7-27 13:33
那就不过啊
作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 13:55
Frank1991 发表于 2018-7-27 13:33
) ^4 x  ?& Z( L那就不过啊
( j6 y' j7 s6 Q; ^7 q* j* _2 U
测试时不用拿掉电线的吗,那如果这样,好多接线盘也是插板模样的,应该怎么做接地测试呢,有的卷线盘线可能有20米长,自然接地电阻很大啊,是不是有什么规定,线不长于多少的,因为没有这方面的标准,所以不是很清楚,还望各位不吝赐教
作者: powerlg    时间: 2018-7-27 15:02
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过的。
作者: lanshi981215    时间: 2018-7-27 15:07
powerlg 发表于 2018-7-27 15:024 e1 D( S0 {: O! f: S0 G
一般来件,0.5平方的线不能超过1.5m,0.75平方的线没有要求。但不管是否有线长要求,接地电阻测试是需要通过 ...
$ a. E' R  B: j# J' d" e
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友
作者: 448080300    时间: 2018-8-7 18:46
lanshi981215 发表于 2018-7-27 15:07, W- V5 ?, r/ k- F3 x" m3 L
那那个多少截面积的线不得超过多少米的是在什么标准哪一章节呢,多谢朋友

0 P6 V) f$ @% Y5 E# X' O一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。
作者: 麦子-tmac    时间: 2018-8-7 18:49
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-8 15:40
448080300 发表于 2018-8-7 18:468 R' b. X' h* o
一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试。

6 }- ]/ q7 ^+ v; O0 T" B  T7 c朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-8 16:42
麦子-tmac 发表于 2018-8-7 18:498 i: E& o2 G# ]" Q* V' Z) `! z
第一次听说接地电阻要测试地线的啊?
/ Y& }/ E# c9 s+ V
这个一直都有的,
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-8 16:44
lanshi981215 发表于 2018-8-8 15:40
  l) c# ^/ \3 _' ?9 l4 D朋友,这个在标准里面有提到吗,我看的60884没有提到这个啊

; q3 q$ s6 t; G/ n60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,
作者: 麦子-tmac    时间: 2018-8-8 17:01
CHENGFEGO 发表于 2018-8-8 16:42
3 r; m" ^; z$ B这个一直都有的,
: O) }4 D$ U  Z
那个标准接地电阻要考虑地线啊
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-9 13:19
CHENGFEGO 发表于 2018-8-8 16:44
6 r% y% V6 S, i, `: ~( @60884-1,11.5章节,关于接地端子与可触及的金属部件之间的连线必须具有低电阻,

: Q1 y$ G& m% H( d; k2 H标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊
作者: CHENGFEGO    时间: 2018-8-10 15:47
lanshi981215 发表于 2018-8-9 13:19
6 B  u4 E. c* `( @/ M+ H1 Y标准上有“一般保留电线长度为50mm,进行接地电阻测试”这个要求吗,我没找到啊

4 L/ m6 z2 E$ f; M! R这个是标准中是没有写的,只是测试人员的操作习惯而已
作者: lanshi981215    时间: 2018-8-13 16:33
CHENGFEGO 发表于 2018-8-10 15:475 ?5 a$ r+ |% Y8 h4 k* \' {9 z6 A
这个是标准中是没有写的,只是测试人员的操作习惯而已
: V/ F( T% V* ~. E3 h
啊,这样啊,可是标准中没规定不要除去电线,那就是带电线做接地吧,有些插板电线很长的,有的有5米长,如果带电线和保留50mm的电线,结果是完全不同的
作者: jeremyho88    时间: 2018-8-30 15:31
不带线,只测试接地端子和易触及金属部件之间的电阻
作者: xiaozha    时间: 2019-4-12 14:39
看懵了,,到底带线不带线,,
作者: wqxyx    时间: 2019-4-13 10:57
这个问题也经常碰到,看看大家是怎么说的。
作者: 洛克罗德    时间: 2019-6-28 14:03
没有金属外壳,都不需要测接地电阻啊。。。。这个是针对有金属外壳的产品的。。。
作者: qlc520    时间: 2019-8-14 13:43
顶上去,看看还有没有不同意见了
作者: ZSL1976    时间: 2019-8-20 16:18
实验室测试接地电阻的时候是把电线去掉的。
作者: 甬城五彩石    时间: 2019-12-14 10:12
学习了  




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2