安规网

标题: 关于IP66灯具的接地 [打印本页]

作者: tuzhenx    时间: 2018-6-5 15:59
标题: 关于IP66灯具的接地
本帖最后由 tuzhenx 于 2018-6-5 16:35 编辑 4 F4 X9 t; e4 w! e# f3 Q

3 u2 _& w% ~5 W  U4 v: T$ F. o[attach]126760[/attach]  如图1,Ⅰ类的洗墙灯,1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线,如果按照图中接线,是否可行?黄色的是地线,接地线走电源内部,我个人认为这样是不行的。  2、电源是灌胶的独立式电源,输入端是否还需要加一个软线固定架?
5 s4 a( M; o' g
& T6 f  S: r% ~. o5 r2 j7 U9 ~$ I1 f, ^- ]/ t5 o
[attach]126761[/attach] 图2,外面加一个带排水孔的电源罩,接地线接灯体,零火线通过奶嘴连接电源输入端,电源罩上是不是还要单独接地线?这样的结构可行吗?
' k- \/ ]" {# b5 D$ T* H
作者: tuzhenx    时间: 2018-6-7 10:00
怎么只有人看,却没人回复呢,说说看法嘛?! R8 V, N) E3 q6 S  A  U8 w2 H* h4 N
补充说明下,这个问题的前提是电源输出端电压不是SELV的,如果输出端电压满足SELV那就不用接地线了。图1中的电源是独立式的,所以软线固定架是不需要的。# Z! ?7 d; _4 y0 x: |$ p

作者: 楚人美    时间: 2018-6-7 11:24
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。
作者: tuzhenx    时间: 2018-6-7 14:44
楚人美 发表于 2018-6-7 11:24
& s0 u9 P" D3 g. i最好上产品,好多没说清,也看不到结构。

1 p; T) R7 h8 W* d1 Q  ]6 s没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过
作者: 楚人美    时间: 2018-6-7 14:49
tuzhenx 发表于 2018-6-7 14:44( a% C; {: C. o% K; U2 _1 Q
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入 ...
, n& H  c$ u1 }& H# d1 H9 l) q
你光源是LED 板?安在底座上?
作者: tuzhenx    时间: 2018-6-8 09:17
[attach]126795[/attach] 灯体就是这样子的,电源锁在底部。
4 Y) t+ `! c- r# h
作者: 小老K    时间: 2018-7-4 21:14
我有一点疑问,就是你考虑问题的前提:“1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线”。这是哪份标准?如果是GB7000.1-2015,据我了解也只是比07版 在接地规定那个章节多了一个‘“灯具的保护接地不允许借助于内装式控制装置”的要求。
作者: fengxinzi    时间: 2018-7-6 15:28
I类灯具不管IP等级是多少,只要接到灯具上,首先要先接地,并且与地线相连接的所有金属外壳要有接地连续性,通过第10章节的接地测试评估。