安规网
标题:
危险电压电池组距离问题
[打印本页]
作者:
琥珀流云
时间:
2018-5-18 16:09
标题:
危险电压电池组距离问题
本帖最后由 琥珀流云 于 2018-5-18 16:37 编辑
7 y4 R" n; z/ I: {5 }
; `1 e( a% j# S+ u' p
各位大神,
9 e+ |; m1 G/ S0 u
目前我们有一款产品由N节3.6V 电池芯串联成192V的电池组,信号控制的线路接客户终端是可触及,产品外壳是金属。客户要求满足60950 要求
/ J9 K3 k' r7 Q+ W! j# \
请问电池组跟信号控制要做绝缘吗? 还是只要通过短路评估 ,满足SELV?
" O4 x2 \" Z: o* g7 L3 ~2 v
电池组跟金属外壳要做隔离吗?谢谢
# c, q6 i% @; z8 P4 p
作者:
十三
时间:
2018-5-19 11:11
个人看法:电池组的电压超过了SELV,和信号控制线路之间能够做隔离最好,若研发嫌麻烦不想做隔离,我认为通过SELV的测试亦可;电池组和金属外壳之间至少要满足基本绝缘的距离
作者:
YangYangCao
时间:
2018-5-20 15:09
对信号控制可触及端要满足SELV要求, 对外壳符合基本要求就好了
作者:
食蕉蕉啦你
时间:
2018-6-2 23:24
个人认为满足基本绝缘即可
作者:
gcctony
时间:
2018-8-13 11:42
金屬外殼有接地?
1 {7 Y( b. o/ p2 z. P. C
高壓對人可碰觸只要基本絕緣??
作者:
大侠风清扬
时间:
2018-8-13 19:38
本帖最后由 大侠风清扬 于 2018-8-13 19:40 编辑
( \# D" h+ g3 i" U, E
8 [8 I/ \3 a7 J v% H t
全金属外壳的话,电池和外壳不需要有绝缘。此时,信号端和电池回路要有绝缘,加强或双重。如果 电池和金属外壳已有基本绝缘,那么信号端和电池回路要有附加绝缘。
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2