安规网

标题: 碰水部件接地 [打印本页]

作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-20 21:48
标题: 碰水部件接地
如题,温度传感器直接碰水,需要在传感器的位置铆接一个东西连接地线吗?
/ R& q+ C9 t* T3 i- ?6 Z
作者: fasten    时间: 2018-4-21 08:58
你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻热电偶的接地毫无意义。mV级
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 00:54
fasten 发表于 2018-4-21 08:58
. a# D$ H. ^1 S7 @! f你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻 ...
' h( ]2 f$ h+ ?- ~* ^0 z7 \
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
作者: fasten    时间: 2018-4-22 08:50
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 00:54
- D9 S! J' N. M3 S! m. y3 v是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的

, [0 t/ A3 G0 l- R9 H: s# x; I你是担心mV级的会电死人?
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 10:07
fasten 发表于 2018-4-22 08:50- o8 v- V: A4 b5 p. Q
你是担心mV级的会电死人?

' _5 }/ ^1 {+ O# I% x好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?
作者: fasten    时间: 2018-4-22 12:01
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 10:07# U: V- b! Y) U3 Z& u7 {# G6 l
好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?

: X, J4 ]* V6 T. `" HmV级难道不是安全特低电压?标准依据就是安全特低电压
作者: taobaomi    时间: 2018-4-23 08:31
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
2 M4 t, g2 [  M* d2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安全隔离的?% d# y4 X9 c! r. T" ?
你的提问太笼统了,
作者: fasten    时间: 2018-4-23 09:00
taobaomi 发表于 2018-4-23 08:316 p5 F+ X7 J7 S5 j4 [; [
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
% ^: M% f0 u' }2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安 ...
4 i5 f/ r# N% h
铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-24 16:31
本帖最后由 wenlong_huang 于 2018-4-24 17:18 编辑 9 Q7 l; ~. m) M; l: R
fasten 发表于 2018-4-23 09:000 {5 m) Q* w/ z0 k- u+ q
铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
8 @& f8 a3 O# }0 n
一类,电路板上的是高频变压器
作者: baicaizfl    时间: 2018-4-24 17:51
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看看,文字表述很容易造成理解偏差
作者: fasten    时间: 2018-4-25 09:41
baicaizfl 发表于 2018-4-24 17:51
% \1 V3 y* y% \3 M# d( Q; m& l高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看 ...
7 z( V% H* D$ B& S5 t
不排除此类情况,但是基本上会被干扰,只适合应用在低端场合