安规网

标题: 碰水部件接地 [打印本页]

作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-20 21:48
标题: 碰水部件接地
如题,温度传感器直接碰水,需要在传感器的位置铆接一个东西连接地线吗?
- i7 [/ |+ f5 Z$ \2 g0 P# E" q
作者: fasten    时间: 2018-4-21 08:58
你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻热电偶的接地毫无意义。mV级
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 00:54
fasten 发表于 2018-4-21 08:58
2 ?) _  I# s- q, F# n1 O你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻 ...

/ y0 g6 K+ A4 Z是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
作者: fasten    时间: 2018-4-22 08:50
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 00:54* ^. i8 D* H4 G* z" K- c5 |7 l- }
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的

7 }' |) a$ F) R0 y% t4 {( t8 Q你是担心mV级的会电死人?
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 10:07
fasten 发表于 2018-4-22 08:50
9 j3 Y, t+ b- c* I你是担心mV级的会电死人?

+ s- Y( ^; }2 `# S好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?
作者: fasten    时间: 2018-4-22 12:01
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 10:07
6 p: j9 V9 f  B" n& [& e好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?

7 y# r( M$ R" L7 EmV级难道不是安全特低电压?标准依据就是安全特低电压
作者: taobaomi    时间: 2018-4-23 08:31
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?" C& I" N% C0 v4 L
2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安全隔离的?
" E2 [' X; [9 Q; I: n' F0 R你的提问太笼统了,
作者: fasten    时间: 2018-4-23 09:00
taobaomi 发表于 2018-4-23 08:31
# c2 a/ y3 u2 r2 C5 D2 T1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
" B& |2 X, o0 M8 f7 W( g2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安 ...
: i9 t+ A; ^# i! s! r2 S& P# @8 q
铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-24 16:31
本帖最后由 wenlong_huang 于 2018-4-24 17:18 编辑 - s7 v7 ^( ~4 b* F; @/ ~' K
fasten 发表于 2018-4-23 09:00
! L2 J) I# ?5 V# P/ R铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
7 E  r: c% c: `+ }/ v
一类,电路板上的是高频变压器
作者: baicaizfl    时间: 2018-4-24 17:51
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看看,文字表述很容易造成理解偏差
作者: fasten    时间: 2018-4-25 09:41
baicaizfl 发表于 2018-4-24 17:511 `3 F" R/ a% e$ }# k
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看 ...

. v( S: S0 M$ `1 k不排除此类情况,但是基本上会被干扰,只适合应用在低端场合




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2