fasten 发表于 2018-4-21 08:58
你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻 ...
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 00:54
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
fasten 发表于 2018-4-22 08:50- o8 v- V: A4 b5 p. Q
你是担心mV级的会电死人?
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 10:07# U: V- b! Y) U3 Z& u7 {# G6 l
好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?
taobaomi 发表于 2018-4-23 08:316 p5 F+ X7 J7 S5 j4 [; [
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安 ...
fasten 发表于 2018-4-23 09:000 {5 m) Q* w/ z0 k- u+ q
铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
baicaizfl 发表于 2018-4-24 17:51
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看 ...
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |