安规网
标题:
水冷式馬達溫度
[打印本页]
作者:
roman2016
时间:
2018-4-9 16:57
标题:
水冷式馬達溫度
請教各位先進,在IEC 60034-1中,水冷式馬達的冷卻水溫度如非25度,要依照table 10的公式做限制值的轉換。如照片紅框。假設絕緣等級Class B的馬達,冷卻水溫度90度,溫度上升不能超過30度,請問這樣的計算方式對嗎?
& [; n0 L' t0 z: Q) b; c) N5 L
計算公式:
* u! c3 `4 P5 g/ [
80+15-(90-25)=30
% k8 Z9 y: Z# s# }/ u* J8 k$ J
[attach]126126[/attach]
2 x1 i" ~. U0 A2 a
+ h4 m8 @4 c! b3 E& S$ ~0 J; T
. |7 }' F; _: j3 o* N
: X; G5 w. _( p; i5 G' O6 `
* G/ K$ }7 Z, ]$ Z. l
作者:
stey
时间:
2018-4-10 09:09
是这样的,增加15K,并减去最高水温超过25度的部分数值。测量值+15K-温差(最高水温90-25)
作者:
roman2016
时间:
2018-4-10 09:27
如果可容許溫升為30度C,在環溫40度C下,線圈溫度上限為70度,不過冷卻水溫90度C,已經超過馬達內部溫度,這樣的條件似乎有些奇怪?