外壳的开孔问题
有个问题我很纠结,给Ⅲ类产品供电的电源适配器输出不符合LPS,那这个Ⅲ类产品的外壳开孔也要符合4.6章节的开孔要求?难道仅仅是因为需要防火外壳?既然需要防火外壳,那外壳就要满足开孔要求?是这样的吗?
4 W( ]8 {0 m' m0 O
作者:
rick.xiao
时间:
2018-2-24 09:35
其实也不必纠结,从你以上描述案例来看,你这个外壳开孔也好,防火外壳也好;导致的原因是主要为了防止能量危险。
作者:
天涯1
时间:
2018-2-27 09:00
防火与否与外壳开孔不冲突
作者:
sky0805
时间:
2018-3-3 06:17
上下開孔有限制,左右也有,散熱不好的話超麻煩~
作者:
qylucas
时间:
2018-3-7 17:26
4.6.1要求是为了降低导电异物从开孔进入的可能性,不仅仅针对(塑料的)防火外壳。金属外壳也适用的。
作者:
放牛的人
时间:
2018-4-18 19:58
qylucas 发表于 2018-3-7 17:26
6 Q! o1 O$ p8 W9 ^4 ]
4.6.1要求是为了降低导电异物从开孔进入的可能性,不仅仅针对(塑料的)防火外壳。金属外壳也适用的。
1 z6 Y$ d" ]: a' F; p" j+ }5 V
学习了,非常受用
作者:
foxalan0621
时间:
2018-5-3 11:34
沒有符合LPS當然就需要符合防火外殼要求
8 h! o. ]( X7 [
/ c; j I: p% h: i1 r7 t- [5 Q
防火外殼要求包含了 防火等級 與 開孔要求
7 F X% k* W5 c4 y5 |! t: b5 @5 E
所以跑不掉的