安规网

标题: 1mm空间距离可承受多少耐压? [打印本页]

作者: roy517    时间: 2008-4-16 10:27
标题: 1mm空间距离可承受多少耐压?
忽然想到一个问题,电气间隙和爬电距离主要还是为了防止绝缘击穿,那么1mm的空间距离可以承受多少VAC的耐压?我听说过的结论有500VAC和1000VAC,大家讨论下.
作者: zihui    时间: 2008-4-16 10:30
不一定的,要看当时的湿度,材料等条件.不过一般1MM可以过1000AC
作者: yishenger    时间: 2008-4-16 10:40
曾经试过,在一般室内环境下,用耐压仪打过,好像2000V没有问题呢(当然只是大概的数据,间距不可能非常精确的控制在1mm)。标准中通常规定的1mm间隙不算,我想肯定是考虑到大气的湿度情况和间隙所处位置的污染等级情况,所以要求就不算了。 不过就单单的空间距离的耐压来说,肯定跟材料的特性是没有关系的,只有爬电距离才跟材料的特性有关系。
作者: roy517    时间: 2008-4-16 12:06
测试条件可以假设理想的环境,可否找到相关的依据等?
作者: jeremyho88    时间: 2008-4-17 23:39
还要看放电点的曲率半径
作者: perrier    时间: 2008-4-29 17:42
和污染等级也有关系的,