安规网

标题: 独立式隔离驱动(有地线),安装在灯具内,接地灯具外壳不过,符合标准吗? [打印本页]

作者: 2227417jack    时间: 2017-8-31 10:54
标题: 独立式隔离驱动(有地线),安装在灯具内,接地灯具外壳不过,符合标准吗?
本帖最后由 2227417jack 于 2017-8-31 14:56 编辑 6 I- w5 m0 Q. z: |. j

1 W/ b; s0 x% e; f, w6 C( m独立式隔离驱动(有地线),安装在灯具内,接地灯具外壳不过,接驱动外壳才过。我认为这个接地测试不过,因为驱动是安装在灯体内部。接地测试按整体来测试。大家怎么认为呢?
作者: brent    时间: 2017-8-31 17:43
灯具的可触及金属部件(防触电保护作用)接地不过肯定是不行的啊。
作者: 2227417jack    时间: 2017-8-31 23:05
brent 发表于 2017-8-31 17:43
- D& J8 R4 \4 m1 v; I' a灯具的可触及金属部件(防触电保护作用)接地不过肯定是不行的啊。
9 B* s( z4 t( [9 Z
认同,我认为就是虽然驱动是独立式 安全隔离的 但是驱动安装到灯具内,所以灯具也要接地的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2