安规网

标题: IP40灯具IP测试疑问 [打印本页]

作者: flower986    时间: 2017-8-15 11:10
标题: IP40灯具IP测试疑问
我手里有一个球泡灯,中心是带有散热片的,因为内置驱动是SELV输出,散热片是不带电的,但是IEC60598-1 clause 9.2有条款:: n( B, D8 G; z. X) b& Q
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
) @  r1 U, ~% W/ DIP numerals 3 and 4;" f7 i# k  N; s& k! A, C# L8 {

3 F# h0 ]  m0 ^6 w. U0 y+ J& t  b9 n! U7 v4 x
也就是说测试指是不能进入内部,但是测试指碰到了散热片,算不算进入了内部???
- g2 h5 o3 n  q/ x
作者: xiaodeng    时间: 2017-8-15 11:52
这个部分不认为是灯具内部。 而且本身里面也没有带电件,也不会影响爬电距离。
作者: chenxianyongpao    时间: 2017-8-15 17:30
显然是不行,就算散热片不带电,PCB板子还不带电么,就算PCB板子是SELV低压的,那考虑到产品故障的时候板子电压升高呢? 指头不碰到带电体是一个基本原则。
作者: catfelix    时间: 2017-8-15 19:15
这算球泡灯吗?
作者: sainfoin    时间: 2017-8-16 08:30
路过,学习
作者: flower986    时间: 2017-8-17 09:09
是球泡灯 标准采用的62560,IP44应该可以的,我之前考虑的是IP4X的密封度,觉得灰尘存积在散热片上是否影响散热,不符合标准要求,应该是不涉及防触电问题的,试想,如果散热片是在外部,难道不准触摸?? 显然不管是否影响散热,标准都做不到外部散热片不能触摸,所以个人认为应该判定合格
作者: 食蕉蕉啦你    时间: 2017-8-17 11:35
这个是什么灯啊
* n: Z, K& S- K) ?
作者: xiaokai1238809    时间: 2017-8-17 13:34
玉米灯,个人认为合格
作者: flower986    时间: 2017-8-18 11:26
此外,这个灯还有一个问题,螺钉可拆卸,也就达不到标准4.2 Self-ballasted LED-Lamp are non-repairable的要求,如何整改?? 是否螺钉用堵头堵住即可?? 堵住其实如果想维修,用镊子也是可以去掉塑胶堵头的( L1 @; w! w' B
求教
作者: fasten    时间: 2017-8-20 06:57
碰到散热片和entry into the enclosure是两码事,哪里才是enclosure?何况也有散热片做到外壳外面的情况呢
作者: kalkal    时间: 2017-9-5 13:23
用60598去測試光源不是正確方法, 如果是獨立光源, 應該用62650
作者: bossingyang    时间: 2017-9-6 09:24
flower986 发表于 2017-8-17 09:09
$ j% p) W+ X- w6 k4 ^是球泡灯 标准采用的62560,IP44应该可以的,我之前考虑的是IP4X的密封度,觉得灰尘存积在散热片上是否影响 ...

: c7 e  i! D; |3 v  g0 |) s有些机构接受特殊螺钉固定,比如三角形等
作者: bossingyang    时间: 2017-9-6 10:02
IPX防护等级两层含义,一是防触电,二是防止异物进入,探针可以进去的话,个人认为不符合~
作者: passagere    时间: 2017-9-22 09:31
本帖最后由 passagere 于 2017-9-22 13:36 编辑 / ^* i$ `; i- v' R; g

: U# M$ O" X+ x5 V" w) U首先得确定enclosure的定义是什么(在这里,散热片明显就是外壳的一部分,能触碰是正常的,不带电危险电压也是必须的)。enclosure首先是同时满足安规、UV或者IP等级的要求。那么标准手指(probe B)能触碰散热片是没问题(安规没问题,2X也满足要求),但不代表能标3X或者4X,因为目视来看开孔有点大,且和散热器内部带电情况也有关系。
. V  y! g2 t+ l3 Q3 }) }
+ ~8 |$ F8 X' f: ^; S: X( E! N/ E从图片来看,4X对应的1mm直径的插销时能进去的。也就是说,4X不一定行。4X对应的能进去,就要降为3X,3X的插销能进去,就只能是2X了。
作者: rlandg    时间: 2017-9-22 10:31
学习了
作者: liuchenglong    时间: 2017-9-22 11:29
灯具的外壳,应该是电气作用外壳,显然这个是没有防触电的功能,也就是说,1MM直径的探针是碰不到带不到危险带电体的。
作者: 食蕉蕉啦你    时间: 2017-9-22 12:39
学习了:lol:lol
作者: jhet1888    时间: 2017-10-1 11:24
散热片不算带电体,所以可以符合




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2