安规网
标题:
这种可拆卸的澳规插头可以使用吗?
[打印本页]
作者:
martin_cheng
时间:
2017-7-21 11:46
标题:
这种可拆卸的澳规插头可以使用吗?
头一次接触到澳规可拆卸插头,总感觉不安全,但有找不到条文依据。
, d! H# q$ [ ?$ g! L
3 v. u) s" m3 ?5 R) u3 P3 K* j9 b- @
这种插头的外壳是很软的塑胶,接好线后,将骨架按入塑胶外壳套住/卡住。
$ U b6 v* `# d( p$ Q2 t
* ~- @8 k3 U- f) Y ~: j5 _
现在发现问题1:没有固线装置(cord grip/anchorage),虽然尾部有塑料锁紧螺母,但孔径太大,根本没固线作用,但看到澳洲ebay平台上有卖类似的插头,纠结-ing。
" Q ?9 n- Q0 U( x+ |3 |
; l; M5 k' k, g8 A# D
疑虑2:塑胶外壳比较软,侧向掰动插脚,有脱出的倾向。可是AS/NSZ3112中没有相关测试要求,只有轴向拉力测试,而拉力测试是OK的,纠结-ing +1。
2 C: c9 Q' k2 W; w
6 D3 F% E% ?& h: f4 _# o( P1 `
疑问3:查看了国标和澳规插头尺寸,对应的10A、15A的尺寸相差非常小。拿样品试插国标的插座,是可以插进去的!!!印象中,以前在实验室的时候,澳规插头是没法插入国标的插座的呀,难道是人老了,记错了?但插头的尺寸差异真的很小哦。求确认!纠结-ing +2
# w: \1 A1 x/ v5 l% _# a/ ^5 Y
[attach]116682[/attach]
9 V6 c+ `* t& @) y3 _
[attach]116683[/attach]
1 `! f8 q0 j- b3 o
" @+ @; n; r5 M$ X: k0 }
[attach]116684[/attach]
6 @2 i- {/ W: q
6 Y2 g F( U2 ^. T' X( @
& v5 ^7 Z9 G( {5 b5 D6 l7 I
作者:
lau1983
时间:
2017-8-3 15:58
这款产品是螺丝锁线后 把线沿着插头端盖的凹槽绕一圈再从尾部出线的
作者:
martin_cheng
时间:
2017-8-3 16:35
lau1983 发表于 2017-8-3 15:58
) `1 ?& P+ w8 ^. ^; J
这款产品是螺丝锁线后 把线沿着插头端盖的凹槽绕一圈再从尾部出线的
( N2 F) S. {1 n* l, l( s
嗯嗯,我也是后来搞懂接线的。螺丝不锁紧,用手是拉不出来的。算是pass吧。就是不知道这类插头澳洲用得多不多。
作者:
c00110758
时间:
2017-8-4 14:05
没做过插头标准,学习~
作者:
秋天的童话
时间:
2017-8-18 09:18
cord grip/anchorage 哪里链接不牢靠,也是不行的吧。是否线要做 摇摆呢?可以过滚筒吗?侧向掰动插脚更多的是检测PIN是否会断掉吧?
作者:
zqp374850
时间:
2017-8-24 11:24
没做过类似的产品,学习了
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)