安规网

标题: 13章和16章基本绝缘测试问题 [打印本页]

作者: c00110758    时间: 2017-5-15 17:19
标题: 13章和16章基本绝缘测试问题
为什么一个是1000V,一个是1250V。这个基本绝缘量级的不同是出于什么的考虑,谢谢。
作者: c00110758    时间: 2017-5-15 17:22
表后面,一个是1.2U+700。1个是1.2U+950. 同样的问题,两者差异考虑的是啥?
作者: lsx    时间: 2017-5-15 17:48
16章湖态之后的打耐压,13章是正常工作下的打耐压,
作者: wanaut    时间: 2017-5-15 18:23
13章是工作温度下(热态),16章是湿热试验后(冷态)。一般认为温度较高时绝缘保护的耐压强度稍差一些吧,但由于除O类器具,仅以基本绝缘保护的部件要么接了地,要么不被触摸到,所以耐压低些也可接受。
作者: c00110758    时间: 2017-5-18 15:38
wanaut 发表于 2017-5-15 18:23
; G6 V; S/ T: z8 r# p; {+ h8 \13章是工作温度下(热态),16章是湿热试验后(冷态)。一般认为温度较高时绝缘保护的耐压强度稍差一些吧, ...
8 k, R# t" |7 d
收到,感谢
作者: 黄良友    时间: 2017-6-1 13:40
对就是考量的工作温度与潮态情况下的耐压情况,环境不一样所以施加的电压不一样。