安规网
标题:
应急灯SAA
[打印本页]
作者:
付小胜
时间:
2017-5-10 09:02
标题:
应急灯SAA
现有一款应急三防灯做SAA,报告终审阶段,工程师提出产品因为有测试装置,说明书需要增加22.5.11 中条款的内容。应该怎么体现呢?
7 l: w! j2 y5 l% e# x7 y& b3 ~
22.5.11 In the instruction leaflet supplied with the luminaire the manufacturer shall give
3 y" e6 H$ m7 v/ d; u+ k6 }" P9 \
details of test facilities incorporated in the luminaire or appropriate instructions if these test
! i* j; m4 j0 K4 D& Y8 A
facilities are supplied separately. The instructions shall include details of test procedures.
# h/ C5 m, T. L% F
/ N+ n$ u7 _9 G/ t
作者:
Nezof
时间:
2017-5-10 09:33
测试装置不是测试报告中要附带的测试设备?
作者:
付小胜
时间:
2017-5-10 10:04
不是吧,说明书需要详细描述测试的步骤。一般这种自动测试功能会整合到应急电源中。
作者:
wjl
时间:
2017-7-11 10:21
没必要这样做啊
+ m( n8 S3 l1 Q6 j* a: B3 R+ i
作者:
付小胜
时间:
2017-7-11 10:23
SAA结案了,说明书简单的描述了一下测试步骤
作者:
wjl
时间:
2017-7-19 15:37
这么高科技的东西还真没玩过
作者:
灯之菜鸟
时间:
2019-6-28 19:35
付小胜 发表于 2017-7-11 10:23
z/ |' f Q d
SAA结案了,说明书简单的描述了一下测试步骤
! P3 ~: y$ g) [+ {1 ~8 o! f: E
这就有点想不通了。怎么描述的啊,求大神教教
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)