       有一IPX4的机柜,强制风冷,进风口用的双百叶窗结构,在进行IP测试时发现,同时把机器内部风扇开启时,会把水雾吸入机柜内,因为进风口有安装防尘网,水雾会在防尘网上凝结,当喷水时长超过2小时时,因为防尘网会吸水饱和,风扇就会把少量的水吸入内部,有可能流到电路上面,因为机柜的风扇开启与环境温度有关系,下雨时温度会偏低,风扇可能就会关闭,此机柜已经批量在户外应用超过5年,未有进水的问题。   现在疑问是,严格依据标准来说,这个机柜进行IP等级测试时,是否有必要开风扇,测试超过2小时?
. {+ ^& L+ u( T/ V. j4 L% D, X4 \, b1 K2 y& q: Q
   
" Y4 r/ K2 Z+ N: ~/ y8 a! B" [$ M+ q) C# g: o$ ?, E) U
   
- s" \4 ^  j& W/ b
4 s1 M- z, m- t0 E# w
: [; f& V; H& n. q9 q+ |! Q
9 D- L- t# S  t: V# o6 d, P1 o2 D4 q9 l6 t
8 f4 C- R( D( X3 w* a! j, l( _

作者: fasten    时间: 2017-2-8 21:39
标准是讲无有害影响,进水不代表有害影响,是否有害还得看测试结果,你应当要拍图才知道。根据你另外一个帖子讲,你的测试设备是简易式花洒吧?不能确定摆管再试试呢?
作者: lanfeiyuner    时间: 2017-2-9 16:08
fasten 发表于 2017-2-8 21:39 9 [# X6 H1 v! q) j
标准是讲无有害影响,进水不代表有害影响,是否有害还得看测试结果,你应当要拍图才知道。根据你另外一个帖 ...

& t, s) K$ ^0 f$ l  ^   没错,就是使用的简易花洒测试的,摆管太小,机柜太大,测试不了,机柜的长宽高基本类似4开门的衣柜这么大,应该没有这么大的摆管可以来做测试吧,再有现在进水的缘故主要是风扇的影响,与测试设备关系不是很大。
+ r$ `; |# [* M6 t( ~" s, N* x     另外被风扇带人的水量比较少,但是会滴入电力变压器里面,在实际应用中,这少量的水应该会被马上被电力变压器的热烤干,实际会不会就不好说,这个可能也是之前批量应用时未出问题的原因吧,有没有有害影响这个判定太模糊真不好说。" v% V1 z9 y, }9 T! q
   
# M: G0 S* {" K( H$ ~, P* W" a  F( {$ P! u

作者: fasten    时间: 2017-2-9 16:35
lanfeiyuner 发表于 2017-2-9 16:08
7 r" k0 W5 l; }1 _! k  U0 z4 y没错,就是使用的简易花洒测试的,摆管太小,机柜太大,测试不了,机柜的长宽高基本类似4开门的衣柜这 ...

6 |/ f) Q. G& U. K) N" A$ f根据标准IEC60529,最大摆管是1.6米,你机柜尺寸多少?
. C3 m9 Y, x3 d/ S不能靠变压器烤干,如果判定的话,肯定是不合格的。
作者: lanfeiyuner    时间: 2017-2-9 17:16
fasten 发表于 2017-2-9 16:35
) W" [& S* E+ c5 Y根据标准IEC60529,最大摆管是1.6米,你机柜尺寸多少?
7 Y8 w3 x7 E+ a0 P$ g# r不能靠变压器烤干,如果判定的话,肯定是不合格的 ...

& m0 l* [( c- a+ F- ?4 O长4米以上,高度2.2 米,摆管搞不定!
% {6 E9 e8 S. p' T% E0 ^其实不确认以前的机柜是否有少量进水了,然后功率变压器烤干了还是因为下雨时温度低,风扇不开启,所以未进水。  M7 @) S2 y; y7 u5 H- M
因为在实际应用中确实没有客户反馈过有出现过进水问题。* d, r$ i4 d9 g3 O0 U
主要是如果依照60529的标准,是否有必要开风扇进行测试?0 z4 s2 V3 V, Q- p0 G9 P! {
还有摆管±180°喷水,模拟的是溅水吧,但是如果进风口的高度超过2米还需要考虑溅水,然后进行±180℃喷水吗?
作者: fasten    时间: 2017-2-9 17:20
lanfeiyuner 发表于 2017-2-9 17:16
1 @7 g5 @* I$ x: }" a2 A长4米以上,高度2.2 米,摆管搞不定!* y% f2 N5 A' R0 e, v8 X+ k+ e
其实不确认以前的机柜是否有少量进水了,然后功率变压器烤干了还是 ...

/ i" C1 }# C1 F9 R5 j9 ~0 W看你怎么标IP等级,怎么标就怎么测。通电测试是必须的,一般的安规人都是靠着极端情况,标准怎么规定的设备就使用什么设备测。理论推理都是废话。
作者: 浪漫罗丹    时间: 2017-3-26 22:43
按标准测试,耐压及29章没问题基本可以的
作者: wxf271828    时间: 2021-2-18 11:33
不用通电测试吧  有要求 不接电源
作者: rfsanshia    时间: 2021-3-4 17:06
建議 IPx4 設備 內部的電路板進行 Conformal Coating 防潮 防鏽蝕 防導電.. 三防漆塗佈. 有散熱的地方 表面就別上..