        最近有个测试项目,是工业插头转换为民用插座,大概是这样的。EN60309工业插头,一米的H05VVF的电线,转换为德国插座,另外配备了漏电开关和断路器,不过漏电25A,断路器10A(管所有插座电流),插座标称16A,这个配置也算奇葩了,对方还完全我是对的的样子。       最后,大家认为我是用IEC60884-2-5转换器,还是IEC60884-2-7延长线装置来测试呢?我疑惑的是,插头不是60884-1的插头,所以不好判断。。。请各位给个想法。。。- R1 b5 }- ^4 e1 m( C& s

作者: nerve-yyy    时间: 2016-12-6 16:21
好可怜啊,都没有人回复一下
作者: martin_cheng    时间: 2016-12-6 16:45
感觉应该当作延长线装置,坐等楼下大神确认。
作者: nerve-yyy    时间: 2016-12-7 15:19
nerve-yyy 发表于 2016-12-6 16:21
* e) J3 R2 H- k6 s# m* X好可怜啊,都没有人回复一下
' o5 g; V6 @! P, `7 Z
我也不知道他老板知道不~
作者: passagere    时间: 2016-12-9 15:06
本帖最后由 passagere 于 2016-12-9 15:09 编辑 % A4 }) y% U! c/ y3 y9 ~9 r9 M( w

' ?/ g+ Q* J; }. C个人觉得,如果60884是适用标准,那么应该是extension cord。看了看两个特标,其中转换器和延长线组的定义和UL是一样的,UL标准是498A和817。( Y/ z8 ~3 _4 w7 t2 t. n& d! w4 F5 U
8 ^; [! a* V9 ]
从特标中两个定义还是可以清楚看出,转换器和延长线组的区别就是在于中间有无电源线。' q" _( b- p  I' y2 a$ ~  Q
% `$ [8 T2 R! \$ _% l# @% g8 v6 i' q
另外,UL中也是分工业和家用用途的。884-2-7显示是家用的,可输入插头如果明显是工业用途的话,那是否还是这个标准呢?
) {. @# d/ E" j% A# o
; X) F4 `- S2 ^) R
作者: nerve-yyy    时间: 2016-12-12 09:32
passagere 发表于 2016-12-9 15:06 3 o9 _2 d0 |3 Q+ c
个人觉得,如果60884是适用标准,那么应该是extension cord。看了看两个特标,其中转换器和延长线组的定义和 ...

% [9 r+ s" o3 I# T% {: u最后我也是选的延长线标准。工业插头也可以民用,只是不符合884标准,因为是CE认证元器件,所以我就把它忽略掉。。。
作者: martin_cheng    时间: 2016-12-12 09:44
passagere 发表于 2016-12-9 15:06
( o( A8 u5 V3 S2 M个人觉得,如果60884是适用标准,那么应该是extension cord。看了看两个特标,其中转换器和延长线组的定义和 ...
; {0 S& m( A" ~: r6 Q& e' l# b
工业插头也是可以家用的吧?例如大于16A的家电的插头。
作者: passagere    时间: 2016-12-12 10:27
nerve-yyy 发表于 2016-12-12 09:32 2 z; U7 Y- g. G5 p
最后我也是选的延长线标准。工业插头也可以民用,只是不符合884标准,因为是CE认证元器件,所以我就把它忽 ...

; s/ R) ^4 ]; M+ b& |8 j) a8 V* a楼主,你是在做LVD报告吗?其实我在想三相电取单相应该是有需要的,而且也比较类似于家用环境。挺好奇这样的处理方法是否符合要求。
作者: passagere    时间: 2016-12-12 10:54
nerve-yyy 发表于 2016-12-12 09:32
* P5 v0 F1 Z3 D- n2 G! R最后我也是选的延长线标准。工业插头也可以民用,只是不符合884标准,因为是CE认证元器件,所以我就把它忽 ...
2 o& ~, a* g5 c- `' a" n; F8 q. s
哦,楼主,以前我接触过UL 817延长线组的要求,但根据要求,插头和插座的规格是必须是配备一致的,也就是说其规格符合“extension”这个意义,在插头规格转换意义上,美规中extension cord和adapter是有区别的。不知道60884是否有这个要求。如果按美规,这个要按移动排插的标准来做的。
作者: nerve-yyy    时间: 2016-12-12 10:55
passagere 发表于 2016-12-12 10:27 ! Y: ]7 z- e' t/ _0 g, a; _( `) S
楼主,你是在做LVD报告吗?其实我在想三相电取单相应该是有需要的,而且也比较类似于家用环境。挺好奇这样 ...

8 {5 w* b( q+ `是在做LVD,我也想大神解答这个问题,目前只能这么干。。。
作者: passagere    时间: 2016-12-12 11:03
martin_cheng 发表于 2016-12-12 09:44
+ F' H$ V+ f& h: X* [工业插头也是可以家用的吧?例如大于16A的家电的插头。

4 O+ F/ K2 d3 n9 B1 D0 L) |Martin,我不是很清楚IEC的插头方面的要求,感觉家电16A的插头(空调?)的插脚尺寸规格和常用的不一样,但还是属于家用插头,应该还是单相电。极致点的,使用三相电的插头就应该是工业用途的。
/ |; l/ Y8 F9 c6 G8 \0 y4 d
8 Q( M$ y3 C% u. }& ^& h" P. J8 T有空我得查查资料,安规就是个坑,这么多要学习。
作者: martin_cheng    时间: 2016-12-12 13:29
passagere 发表于 2016-12-12 11:03 8 P  w$ c7 k* m  j3 U- V3 ^* Z5 p
Martin,我不是很清楚IEC的插头方面的要求,感觉家电16A的插头(空调?)的插脚尺寸规格和常用的不一样, ...

2 Q6 j! U8 c" e7 N( _可以看下60335-1的scope,里面是没有电流/功率的限值的,即没有说家电产品不能超过多大的功率。而且scope里面说也适用于类似家庭环境的商业和轻工业场合。
* h- O- R- Y3 X6 `- |, u+ W# ]/ P8 E8 k2 w
我最近就有一款电暖器是9kW的,三相电,工业插头,但做的LVD就是用家电的标准。8 o7 R& W, I+ ^: l- J) ~2 N7 Y

$ S  y7 F; p6 t4 K另外,工业插头EN60309的scope里面也有提及,不排除用于domestic的产品。
作者: passagere    时间: 2016-12-12 13:44
martin_cheng 发表于 2016-12-12 13:29 4 ?( E+ A7 q* [1 w: `
可以看下60335-1的scope,里面是没有电流/功率的限值的,即没有说家电产品不能超过多大的功率。而且scope ...

+ c1 V, g& H4 _8 B. i谢谢Martin的信息!我先记下,得空了再学习学习!
作者: billma    时间: 2019-10-5 14:03
这个是欧洲人出去玩时用的电源盒,小发电机输出是工业插座,所以配了工业头去授电,盒子输出是普通民用插座,还有加带USB输出的,这个插座盒就是指示灯接线有点不好理解,接了蓝线N与黄绿G。