安规网

标题: 求教GB4706.45(IEC60335-2-65)16.101的测试 [打印本页]

作者: caballo3157    时间: 2016-11-27 19:27
标题: 求教GB4706.45(IEC60335-2-65)16.101的测试
本帖最后由 caballo3157 于 2016-11-27 19:29 编辑
$ r, }6 n; Z" \) ?% u& S
3 L* Q2 I+ u5 l8 l% V! s- Z[attach]109687[/attach]
8 V2 d' ^+ V$ }3 E' R/ H5 R$ |标准论述如上
- a$ e: {9 |# H) N$ u% T/ p试验如何完成?关键是匝间绝缘(不同绕组之间或同一绕组相邻匝间)绝缘是否击穿如何判定?该试验是否有专用设备?
# U3 l. W6 p/ B; P$ \- o' e6 z
作者: ID长就牛b    时间: 2016-11-27 22:25
匝间耐压的有专用设备
作者: caballo3157    时间: 2016-11-28 07:33
ID长就牛b 发表于 2016-11-27 22:25
+ N5 H9 m7 s1 y5 Q6 T; q匝间耐压的有专用设备

! z- B$ q4 e' {! @% ?8 |通常的匝间耐压设备提供的是冲击试验电压,然后通过波形比较来进行是否有击穿的判定。在此这类设备似乎并不适用。是否有其它类型的专用设备?
作者: rlandg    时间: 2016-11-28 20:46
路过,学习
作者: ylgc123    时间: 2016-11-29 09:06
我就想了解下升压变压器这个升压是线性的吗?
作者: caballo3157    时间: 2016-11-29 12:15
只要变压器设计不过饱和,升压应近似线性(升压到额定电压2倍,频率也要到2倍)
作者: wuxiandawind    时间: 2016-12-3 16:23
我也很想弄清这个问题,无解




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4