引用第8楼cableyzf于2008-04-11 15:05发表的 :3 W6 I. M3 k9 Y
日规线中,H:HEAT-RESISTANCE代表耐热,一般为75℃; SH:SUPER-HEAT-RESISTANCE,代表耐热105℃。4 P+ I2 O2 N) L$ `0 @6 c t
HH这种类型的确没有见过,并且刚刚问了我们公司的日本电线技术顾问,他也说没有见过这个类型。! Y3 _! ~1 f. p/ z: L- ~
LZ印字中的‘タ ィ ネ ツ’,即为耐热的意思,一般超过75℃耐热等级,需要印上具体的耐热温度。比如即使LZ的HH是耐热105℃,一般的印字也为‘タ ィ ネ ツ 105℃’) e/ y3 b7 `7 x( T9 {2 J% V% t
另外还有一个奇怪的地方,就是‘タ ィ ネ ツ’这个写法是错误的,应该是’タイネツ’,那个‘イ’不应该是小写‘ィ ’,日语中一个字母变成小写就完全成了另一个词了。
引用第11楼ych0321于2008-04-12 10:31发表的 :
我们公司生产这个HH的线时也就是用的105度的料) ~) L; n5 U X# L; b/ p2 {
只是因为查不到这种料的标准
比如老化的条件
所以就没办法规范采购。
引用第14楼YPont于2008-04-12 16:01发表的 :; b6 E `$ [6 T7 m6 a r# I J
现在有了
引用第12楼jeffhu888于2008-04-12 11:29发表的 :; r u! n' {5 X5 X- n1 t
一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。
这个在PSE证书的第二页都有写的。
引用第16楼ych0321于2008-04-12 16:39发表的 :+ V+ E9 T0 f4 l+ }
不会吧。" {' g, X( h( F6 f
带一个H就代表耐热,绝缘和外被都应该用耐热性材料。
不然我们公司就亏了,因为我们绝缘护套都是用的一样的温度等级的料。2 K4 s9 Y0 J' {) l) Q
.......
引用第8楼cableyzf于2008-04-11 15:05发表的 :( A' k! }+ T8 I
日规线中,H:HEAT-RESISTANCE代表耐热,一般为75℃; SH:SUPER-HEAT-RESISTANCE,代表耐热105℃。1 `7 G9 E: a8 m4 f
HH这种类型的确没有见过,并且刚刚问了我们公司的日本电线技术顾问,他也说没有见过这个类型。
LZ印字中的‘タ ィ ネ ツ’,即为耐热的意思,一般超过75℃耐热等级,需要印上具体的耐热温度。比如即使LZ的HH是耐热105℃,一般的印字也为‘タ ィ ネ ツ 105℃’/ B) {9 O T X
另外还有一个奇怪的地方,就是‘タ ィ ネ ツ’这个写法是错误的,应该是’タイネツ’,那个‘イ’不应该是小写‘ィ ’,日语中一个字母变成小写就完全成了另一个词了。
引用第12楼jeffhu888于2008-04-12 11:29发表的 :3 |3 `9 h2 ~6 G) V- D7 c
一个H代表绝缘是耐热性材料,两个H代表绝缘和外被都是耐热性材料。2 p9 e3 [: t" L2 ~( B8 k. g, G
这个在PSE证书的第二页都有写的。
引用第19楼yqshl于2008-12-05 00:00发表的 :
我和日本的工程师确认过, 日本的线型中HVCTF,HHVCTF,HVCTK,HHVCTK, HVCT, HHVCT,其中带一个H的是表示绝缘芯线用耐线材料, 两个HH表示绝缘和护套材料都是耐热材料做的.
引用第27楼cynthialee于2009-09-18 09:56发表的 :# a5 [7 i5 @, ~# z% Y7 @2 ]
. n, f6 H" E+ O8 o- x- p
有个疑问,如果外被耐热而芯线绝缘不耐热,则该如何表示?
我们之前申请HVCTF的时候,是芯线绝缘和外被都勾选的耐热.