标题: 变压器两组输出的问题
一个变压器有两组输出(中间抽头那种),输出电压电流都一样。做正常温升时各温度也没有超出限值。但在异常时,如短路输出,只短路其中一组,结果次级温度严重超了,甚至线圈都烧坏。现在在次级的线圈都加了一个温度保险,与初级的温度限值一样,当做次级短路时,马上烧断次级的温度保险,这样可以吗?7 F7 {: h. I8 A8 C8 D5 ]
另该变压器单组输出空载时有21.5V,如果量两组电压以超过42.4V,这样可以吗?
作者: 安规小生    时间: 2008-3-24 17:25
该变压器是供给功放机的电源,做IEC60065标准!
作者: ljh809809    时间: 2009-5-4 10:11
可以。