安规网

标题: VDE证书中H05VV-F线材是否有截面积1.25mm2的线? [打印本页]

作者: zha    时间: 2016-11-8 14:30
标题: VDE证书中H05VV-F线材是否有截面积1.25mm2的线?
本帖最后由 zha 于 2016-11-8 17:55 编辑 2 l( V$ z# x3 i

6 ^$ s- t( P6 O. r8 l- [如题,EN50525-2-11标准中4.2.1.2 size of cable 中写了0.75-4.0mm2;但table B.2中没有1.25mm2这个线,地下的备注a又写明表格不包括所有线材的尺寸。宝宝已经被搞晕了。
作者: eagle_ge    时间: 2016-11-8 17:20
见标准条款:8 A/ ?; s$ n/ l
Annex D, d$ w$ |) `0 R
(normative)% U% o9 j% P/ O/ ]% F+ C# a& E
Special national conditions  D" u# d& f" J: Z7 {
Special national condition: National characteristic or practice that cannot be changed even
3 f3 x# m$ d" jover a long period, e.g. climatic conditions, electrical earthing conditions.
8 J& a: b. \7 ~NOTE􀀃 If it affects harmonization, it forms part of the European Standard.
+ l; {* W, p$ wFor the countries in which the relevant special national conditions apply these provisions are# K, s$ v0 y9 ], \4 N7 z# i
normative, for other countries they are informative.( V' h3 g7 u+ q5 K* J
Clause Special national condition) L+ P) H' u; ~6 `2 O5 O6 G
Table B.2 Ireland, United Kingdom, j( p* J$ s# p  G6 O
Add:( z+ {1 u, G, z# h7 G
2 x 1,25 0,7 0,8 6,3 8,0 0,010- d* F3 N3 ?8 t% o% v2 A, ]1 T
3 x 1,25 0,7 0,9 6,9 8,7 0,010+ v  }2 M  @- Y' P' a
NOTE􀀃 This cable is intended for use on appliances fitted with 13 A plugs conforming to
) S% \# |8 ?6 Q! j$ W3 M" s( fBS 1363-1 or I.S 401.
作者: zha    时间: 2016-11-8 17:47
eagle_ge 发表于 2016-11-8 17:20 " I  M, I: t2 b1 h. g. Y
见标准条款:8 b" A; y- V1 G$ P7 Z9 W
Annex D' C0 k' j' c$ ]' ^+ ~& {' a* C
(normative)
# _6 {- `6 v" _! H$ j: q, l9 d# ~7 k
Annex D后来有看到。刚咨询了苏州VDE,说是1.25这个线对应冰岛和英国这两个地方,其他地区要做的话需要和德国确认。他们也不确定 因为从来没做过1.25这个线。
作者: zha    时间: 2016-11-8 17:58
纠正一下:VDE证书中包不包括1.25mm2,也就是有H05VV-F的VDE证书,可不可以做1.25mm2的线。
作者: arrayliao    时间: 2016-11-9 00:30
可以做1.25的,只是另起一行单独列出。主要还是英国插头会用这款线。
作者: zha    时间: 2016-11-9 09:51
arrayliao 发表于 2016-11-9 00:30 ' S: J% [% g7 F. a; P8 ~, Q" y
可以做1.25的,只是另起一行单独列出。主要还是英国插头会用这款线。

8 k3 }8 j( x5 L5 k9 f我们有英式电源线供应商,用的是13A的插头配的是1.25的线,但是电线VDE证书没有单独列出1.25这个型号,而是:H05VV-F 2..5✖0.75...2.5,这样可以做1.25的线?
作者: zha    时间: 2016-11-9 10:18
zha 发表于 2016-11-9 09:51
: B9 I1 H8 N, e7 o9 j我们有英式电源线供应商,用的是13A的插头配的是1.25的线,但是电线VDE证书没有单独列出1.25这个型号,而 ...
' E* S( x9 f- L7 f/ D1 }
刚咨询过台湾VDE,他们也说1.25要单独列出来,如下证书就是可以生产1.25的。' q$ W4 `/ j8 @. R9 r& \

# s8 X/ D* B1 |6 ]) r; I9 V. R
% [+ a) _6 o! n; L* Q[attach]109021[/attach]
, _- P( I" i- `# {' u  _2 w
8 `( S! p, ^2 s6 c5 }: c4 K
作者: arrayliao    时间: 2016-11-9 16:33
zha 发表于 2016-11-9 10:18 " \1 K4 f7 S4 Z6 V! {6 P
刚咨询过台湾VDE,他们也说1.25要单独列出来,如下证书就是可以生产1.25的。

( v3 m1 Q  l2 H; j7 S没错,就是这样的。
作者: pengyongfu    时间: 2016-11-10 08:21
zha 发表于 2016-11-8 17:58
% |" I! O3 c4 z5 o$ M+ X9 ?! G- F纠正一下:VDE证书中包不包括1.25mm2,也就是有H05VV-F的VDE证书,可不可以做1.25mm2的线。

7 O2 r, q# y7 x! l) X' n4 @VDE 暂时没有1.25的,以后可能有!
作者: qjw10204    时间: 2016-11-10 09:30
涨知识了
作者: zha    时间: 2016-11-10 09:46
arrayliao 发表于 2016-11-9 16:33
, I# v- C2 y. v/ a没错,就是这样的。

3 `: L, Z6 H/ ~5 M; X谢谢您的解答
作者: zha    时间: 2016-11-10 09:47
pengyongfu 发表于 2016-11-10 08:21 : B! x% }+ o3 Y" m
VDE 暂时没有1.25的,以后可能有!

0 M  X% p/ T+ R3 N1 sVDE有1.25的线,但是需要在证书上单独列出这个线径,图片见楼上。谢谢关注~
作者: arrayliao    时间: 2016-11-10 10:15
zha 发表于 2016-11-10 09:46
; l& d( |5 t2 k# G; E; b- ?) A谢谢您的解答

1 R1 X! }2 C; ~% @  b6 m: z哈哈哈,做英规插头比较多,所以也见了很多1.25的线。
作者: sophieaplus    时间: 2016-11-10 11:41

! g# R/ i$ \: [# ~& f0 D4 p- x長知识了, thank you!!
作者: wongxx008    时间: 2016-11-12 12:59
eagle_ge 发表于 2016-11-8 17:20 $ W5 T" U& b. N3 x1 k8 M5 d
见标准条款:
& P8 L& m3 @- H7 I$ Z$ `Annex D) l8 }$ K% U) x5 t
(normative)
) h+ N' r. ?3 j/ l5 ]+ y" ^# d
长知识了,CE认证经常会遇到这种问题
作者: sophieaplus    时间: 2016-11-15 15:39
赞就一个字!
作者: zha    时间: 2016-11-15 15:57
sophieaplus 发表于 2016-11-15 15:39 ) x% U+ q% B( u* [. u8 P/ @6 o9 |7 Z7 ^9 t
赞就一个字!
% k9 O* G5 b2 g) B/ Y+ `
宝宝你这是在挣金币么 你之前已经回过这个帖子喽o
作者: fasten    时间: 2016-11-22 13:50
zha 发表于 2016-11-15 15:57 % Y; L! Q; J3 R3 I3 a# z, Q
宝宝你这是在挣金币么 你之前已经回过这个帖子喽o
9 m: J/ H+ t& I; \$ y
-1000        扣1000金币等回复
作者: piper510    时间: 2018-10-29 14:16
1.25的导体电阻是多少?
作者: chmvp3    时间: 2018-11-8 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZSL1976    时间: 2019-6-10 11:03
目前VDE还不能做吧,我们公司做的是KEMA证书。
作者: billma    时间: 2021-10-27 17:19
1.25线的导体电阻看哪个标准?
作者: huiai    时间: 2021-12-29 16:18
VDE现在可以做了
作者: karen78    时间: 2022-2-18 11:05
我记得原先1.25平方只能是协调标准把,型号是A05VV-F类型的
作者: ANGUIE    时间: 2022-3-3 15:40
BS标准里有